GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

12.08.2025 в 19:09:29

Лестничная клетка с тремя маршами между этажами, задача установить освещение в т.ч. аварийное открытым способом. Предлагается в кабель канале проложить ВВГН-LS 4х1,5 - установить обычные светодиодные светильники 60см 18ватт на каждой площадке, но расключить отдельными группами: над выходами с этажей "аварийная" группа (зеленым на плане), остальные "рабочая" (красным), при отключении эл-ва через ИБП 220в обеспечивать >60минут автономной работы светильников аварийной группы, так же можно в ночное время отключать "рабочую" группу для экономии энергии (хотя есть подозрение, что регулярные циклы включения\отключения сократят срок службы светильников).

Требования по освещенности в 1 люкс такая расстановка должна выполнить. Возможно есть более удачные решения?

image

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

12.08.2025 в 21:19:27

GAP5 написал 12.08.2025 в 19:09

можно в ночное время отключать "рабочую" группу для экономии энергии (хотя есть подозрение, что регулярные циклы включения\отключения сократят срок службы светильников).

Светильники ЖКХ Эра с микроволновыми датчиками движения, проверены , тут вам и экономия, и не надо грешить на на сокращение срока службы. Срок службы как раз у светодиодов , бывает ниже чем у реле. Единственное что эти светильники не ремонтопригодные И вероятно лучше ставить по вашему чертежу,по два светильника: один в дальнем конце от аварийных, а другой посередине .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

12.08.2025 в 21:32:18

GAP5, аварийные с БАП (аккумуляторы). Рабочие любые дешевые, отключения день ночь - мелочь в ресурсе.

Сейчас в ЖКХ полно светильников с микрофоном ставят, но с микроволновым датчиком много лучше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

12.08.2025 в 21:44:24

GAP5 написал 12.08.2025 в 19:09

Требования по освещенности в 1 люкс такая расстановка должна выполнить

5 люкс https://svetosmotr.ru/montazh-evakuatsionnogo-osveshheniya-normy-i-oshibki-vybor-svetilnikov-shemy-podklyucheniya/

1
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 330

13.08.2025 в 12:46:20

dokar написал 12.08.2025 в 21:19

И вероятно лучше ставить по вашему чертежу,по два светильника: один в дальнем конце от аварийных, а другой посередине .

Имеете ввиду не только на площадках, но и вдоль маршей?

BV написал 12.08.2025 в 21:32

аварийные с БАП (аккумуляторы).

Как раз идея в том, чтобы уйти от отдельных аварийных светильников после замены проводки - выделить отдельную группу под аварийное освещение и запитать ее от ИБП в щитовой. Не будет необходимости контролировать состояние АКБ в каждом светильнике, и эстетически один светильник выглядит лучше.

Например, Ulo-al60-18w/4000k: imageХорошо бы, конечно, если бы такие светильники имели отдельную маломощную группу включающуюся в аварийном режиме для экономии энергии, тогда можно было бы запитать все светильники в аварийном режиме, но вряд ли такие есть без АКБ, да и цена будет значительно выше. Думаю в норматив неравномерности 1:40 можно уложиться и так.

BV написал 12.08.2025 в 21:32

Сейчас в ЖКХ полно светильников с микрофоном ставят, но с микроволновым датчиком много лучше.

Думаю просто поставить реле таймер и на ночь отключать рабочее освещение, оставляя только "аварийные" светильники запитанные от ИБП.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 12:55:52

GAP5 написал 13.08.2025 в 12:46

идея в том, чтобы уйти от отдельных аварийных светильников после замены проводки - выделить отдельную группу под аварийное освещение и запитать ее от ИБП в щитовой. Не будет необходимости контролировать состояние АКБ в каждом светильнике, и эстетически один светильник выглядит лучше.

Да не вопрос, просто это сложнее и дороже.

GAP5 написал 13.08.2025 в 12:46

если бы такие светильники имели отдельную маломощную группу включающуюся в аварийном режиме для экономии энергии, тогда можно было бы запитать все светильники в аварийном режиме, но вряд ли такие есть без АКБ

.... именно так. Но может быть есть обычные с платой под бап, но нераспаянные.

Или в обычный добавить лед матрицу - их как грязи.

GAP5 написал 13.08.2025 в 12:46

Думаю в норматив неравномерности 1:40 можно уложиться и так.

Диалюкс в помощь.

GAP5 написал 13.08.2025 в 12:46

Думаю просто поставить реле таймер и на ночь отключать рабочее освещение, оставляя только "аварийные" светильники запитанные от ИБП.

Идея плохая - почему ночью жители должны ходить в потемках? Им положено ходить только вечером?

Микроволновые основные вам в помощь... это проверено и отлично работает. А их уже питайте через Астро реле.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

13.08.2025 в 14:24:28

BV написал 13.08.2025 в 12:55

А их уже питайте через Астро реле.

А смысл?? Когда они работают итак по заданию датчика. Речь шла об экономии. Посадить их на бесперебойник. Одним выстрелом всех зайцев.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 14:33:07

dokar написал 13.08.2025 в 14:24

А смысл?? Когда они работают итак по заданию датчика.

Если через окна (ТС вроде ничего не писал) светло, чтоб днем не щелкали.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

13.08.2025 в 15:59:18

BV написал 13.08.2025 в 14:33

чтоб днем не щелкали.

Тогда астро реле обязано иметь перекидные контакты - сеть/БП.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

13.08.2025 в 16:03:36

dokar написал 13.08.2025 в 15:59

Тогда астро реле обязано иметь перекидные контакты - сеть/БП.

Не нужно, если оно питает только основные. А на аварийные через астро реле и не надо включать. Если дым - то пусть хоть как-то светят - и таблички выход - тоже.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20933

13.08.2025 в 16:15:51

BV написал 13.08.2025 в 16:03

если оно питает только основные.

В силу экономичности и коэффициента использования и одновременности с микроволновые светильники могут выполнять обоих типов овещенич от одного БП, помощнее. Астрореле как доп, в этой схеме. Главное доказать жизнеспособность этой схемы пожарным.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.