Какаду
Какаду
Новичок

Регистрация: 24.11.2024

Донецк(ДНР)

Сообщений: 39

28.08.2025 в 20:24:23

Есть дом из бутового камня, на каком то расстворе который рассыпается практически, на нем есть армпояс но не ЖБ, а из камней и расствора на жужалке вроде, тоже не крепкий, он для выравнивания кладки наверное сделан. Дом 64 г постройки, после пожара нужна новая крыша, ставить маурлат на этот "армпояс" или лить Ж/Б новый(армпояс), а старый сносить? Толщина стен 40см в среднем. Пока планирую анкерами 300x12 через метр закрепить мауэрлат к старому армпоясу. И так и возводить крышу. Снеговая зона 2 ветровая 3 , кровля шиферная. Размер ската будет 4.5 на 10м. Двухскатная крыша. Старый "арпояс" залит на всю ширину стены. Смущает что он не монолитный т.е не как одно целое из-за расствора или того что стены не накрыты 2 года.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126886

28.08.2025 в 21:14:31

Тип стропильной системы кровли?Наслонная (безраспорная) или висячая? Если висячая - то будут ли затяжки (компенсирующие распорное усилие)?

Это главное, с чего надо начинать думать.

И насчет анкеров - если устанавливать их в непрочное.... крышу может унести хорошим ветром.

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10362

28.08.2025 в 21:29:21

BV написал 28.08.2025 в 21:14

крышу может унести хорошим ветром.

.....

ага, за 60 лет ветра-то не было. А сейчас начнет дуть.

Какаду написал 28.08.2025 в 20:24

Есть дом из бутового камня, на каком то расстворе который рассыпается практически, на нем есть .....

Уклон новой кровли будет таким же как старой?

1

Narrenfreiheit

Какаду
Какаду
Новичок

Регистрация: 24.11.2024

Донецк(ДНР)

Сообщений: 39

28.08.2025 в 21:52:20

BV написал 28.08.2025 в 21:14

Тип стропильной системы кровли?Наслонная (безраспорная) или висячая? Если висячая - то будут ли .....

Стропильная система висячая, с нижней затяжкой и ригелем. Безраспорная получается. Вот как на картинке, опиратся на мауэрлат и в друг в другу будут стропила. Снизу затяжка будет от распора, и вверху будет

Без имени От ветра планирую еще в стены что то забить на пол метра от крыши по высоте, и проволкой стропила через одно привязать.

MADONNA написал 28.08.2025 в 21:29

Уклон новой кровли будет таким же как старой?

Примерно, да 45 градусов была 40 градусов будет. Старая тоже была шиферная но конструкция стропилки чуть другая.

Старый мауэрлат был привязан в 3х точках на 10м проволкой, но не сквозь стену, а она как то из нутри дома проволка из кладки ишла, и там петля была, в которой был мауэрлат.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126886

28.08.2025 в 21:57:02

MADONNA написал 28.08.2025 в 21:29

ага, за 60 лет ветра-то не было. А сейчас начнет дуть.

Точно! Анкера лишняя трата денег.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10362

28.08.2025 в 22:14:34

Какаду написал 28.08.2025 в 21:52

Стропильная система висячая, с нижней затяжкой и ригелем. Безраспорная получается. Вот как на .....

У тебя на рисунке потолочная балка работает лучше всякого пояса. Есть много моментов - например прочность гвоздевого соединения шифера, частота обрешетки и наличие мембраны и так далее. Поднять конструкцию кровли - это только в фантазиях БВ они летают низэнько, как домики в Канзасе. Любой элемент конструкции выполняет конкретные задачи, одну или совокупность, один или в связке с другими элементами. В твоем случае кровля настолько проста - что испортить ее невозможно. Если очень хочется заанкерить ее и ты будешь от этого спать спокойно - почему нет? Вопрос в другом - занимаясь всякой ерундой ты можешь упустить что-то очень важное, критически важное.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126886

28.08.2025 в 22:41:30

Какаду написал 28.08.2025 в 21:52

От ветра планирую еще в стены что то забить на пол метра от крыши по высоте, и проволкой стропила через одно привязать.

Чем более открытое место - тем больше ветровые нагрузки.

Какаду написал 28.08.2025 в 21:52

проволкой, но не сквозь стену, а она как то из нутри дома проволка из кладки ишла, и там петля была, в которой был мауэрлат.

Заложили при кладке стены, возможно внутри стены кусок арматуры. Это намного надежнее чем анкера.

Какаду написал 28.08.2025 в 21:52

нижней затяжкой

Обратить внимание на узел крепления стропильной ноги к затяжке - там приличные усилия.

0
Какаду
Какаду
Новичок

Регистрация: 24.11.2024

Донецк(ДНР)

Сообщений: 39

03.09.2025 в 13:39:36

Сейчас слазил на стену еще раз, просмотрел старый армпояс. Получается на стену уложены рельсы, с шагом метр, опираются почти на всю ширину стены(30 см) из 45 ширины стены, между рельсами заложено пространство бутом и залито расствором, и поверх рельс миллиметров 5 еще налито. Получается чтоСнимок экрана в 2025-09-03 13-56-23подложки на рельсы, и на высоту рельс(10см) заливать просто бетон? Т.е арматура будет с отметки 10 см от стены.

Так это схематично выглядит. Рельсы как чердачное перекрытие используются. Имеет ли смысл между ними по новой засыпать камнями и залить бетоном свежим? Или просто бетоном.