23.08.2007 в 22:01:59
подождём фото
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.08.2007 в 22:50:12
Jail, описываю порядок подключения:
ФАЗА: стояк L ------------------------------------------- вводный 2Р автомат - счетчик - ввод в квартиру НОЛЬ: стояк N - корпус этажного щитка - вводный 2Р автомат - счетчик - ввод в квартиру причем если ввод в квартиру длиннее 3 метров, то после счетчика надо еще один автомат для защиты вводного кабеля
либо ФАЗА: стояк L ------------------------------------------- счетчик - вводный 2Р автомат - ввод в квартиру НОЛЬ: стояк N - корпус этажного щитка - счетчик - вводный 2Р автомат - ввод в квартиру
ЗЕМЛЯ (ЗАНУЛЕНИЕ): стояк N - корпус этажного щитка - ввод в квартиру PE
23.08.2007 в 23:08:53
2evgenygrig Благодарю понял. Есть одно "но" стояка N я не нашел, нет внешних проводов снизу-сверху которые были-бы прикручены к щитку. Может-ли щиток быть N без внешнего провода N прикрученного к щитку?
23.08.2007 в 23:13:20
Стояк N в жилом доме обязан быть всегда.
Но у вас в качестве "корпуса этажного щитка" может выступать указанная вами П-планка, на которую и заведен отвод от стояка N.
24.08.2007 в 15:51:28
2Jail
А счетчик у Вас вращается? Вот N, по любому со счетчика, иные варианты караются законодательно. Ждемс фото.
А книжку проштудировали?
24.08.2007 в 21:02:42
Извиняюсь, вопрос не совсем в тему. 9-ти этажка 70-х годов, панельная, проводка везде однофазная (плита газовая). Заземляющего провода нигде нет и в помине, но по наружной стене дома проложена сталная проволока диаметром около 8 мм. Я так думаю это громоотвод. От окна на кухне до него 1м. Вопрос такой: можно ли на этот провод подсоединить землю от наиболее ответственных приборов на кухне- холдильник, водогрей,микроволновка, стиралка?
24.08.2007 в 21:16:48
magn написал : Я так думаю это громоотвод.
magn написал : можно ли на этот провод подсоединить землю от наиболее ответственных приборов на кухне- холдильник, водогрей,микроволновка, стиралка?
Может быть
25.08.2007 в 00:24:04
magn написал : Заземляющего провода нигде нет и в помине
magn написал : но по наружной стене дома проложена сталная проволока диаметром около 8 мм. Я так думаю это громоотвод. От окна на кухне до него 1м. Вопрос такой: можно ли на этот провод подсоединить землю от наиболее ответственных приборов на кухне- холдильник, водогрей,микроволновка, стиралка?
25.08.2007 в 11:56:39
а про автора темы все и забыли :) на мой (глобально пост №1, более конкретно №69) вопрос кто-то ответит ?
25.08.2007 в 12:22:54
Maks2002 написал : на мой (глобально пост №1, более конкретно №69) вопрос кто-то ответит ?
если по-минимуму, то в нижнее свободное резьбовое отверстие на Вашем фото (только если там резьба не сорвана- тогда ее надо будет аккуратно перенарезать,типа М4 на М5, например)
26.08.2007 в 01:19:36
2Valeryko
Спасибо за ответ . тоесть вы предлягаете класическое зануление ?
проводка в квартире в виду долгого перманентного ремонта :) будет постепенно заменена вся, на 3-х проводный медный (мягкий) кабель. в квартире будет сделан квартирный щиток, старая алюминивая проводка будет использоваться только для верхнего света, на лестничной клетке же щиток останется нетронутым за исключением ввода в квартиру (планирую заменить на 3х4кв.).
26.08.2007 в 07:58:14
Maks2002 написал : Спасибо за ответ . тоесть вы предлягаете класическое зануление ?
Maks2002 написал : проводка в квартире в виду долгого перманентного ремонта будет постепенно заменена вся, на 3-х проводный медный (мягкий) кабель.
Maks2002 написал : старая алюминивая проводка будет использоваться только для верхнего света, на лестничной клетке же щиток останется нетронутым за исключением ввода в квартиру (планирую заменить на 3х4кв.).
-многие так делают- поэтапно- не Вы первый - и это правильно - замена всей проводки в квартире, да еще при проживании жильцов с детьми в ней- это что-то...да и цены кусаются...но делать все равно придется...
02.09.2007 в 11:29:35
Вот выложил свои фото
03.09.2007 в 14:11:50
В доме эл.плиты. 2serezhiki Книжку сегодня заберу из магазина.
03.09.2007 в 14:33:50
Jail, судя по отсутствию ответов, все сидят и чешут репу - разводка щитка только белыми проводами без пометок, спутанными в клубок. Это ужасно... там разберется только местный электрик, который может пощупать и проследить направление каждого провода.
Вообще, у меня ощущение, что 3 квартиры подключены на одну фазу. Кабель стояка, испачканный зеленой краской - он что, зажат на двух зажимах? Тогда с большой вероятностью это - стояк N.
С 2-полюсным автоматом не ясно - вход снизу, выход сверху, где пучок проводов?
Похоже, что вам надо подключать заземление (зануление) квартиры на корпус щитка, на любую планку под автоматами - ведь планки выштампованы из корпуса щитка. Фаза L и рабочий ноль N - к выходу вводного автомата.