12.09.2025 в 14:02:21
BV написал 12.09.2025 в 13:52
Рыбкин, вы фантаст
Да-на сегодняшний день это фантастика. Но ситуация в экономике стремительно ухудшается-несмотря на всю браваду властей А люди -новая нефть. Кстати типичный пример-подняли некоторое время назад утильсбор на машины, думая получить больше денег а народ перестал покупать и в результате денег собрали меньше чем собирали. Поэтому я бы не зарекался. И тот кто будет этим заниматься-ему будет пофиг-на 5 секунд ты мощность превысил или на 4 часа Превысил-плоти А уж если к этому добавить что по российскому обыкновению если этот кто то не найдёт с кого содрать штраф то вышестоящее начальство будет считать что он плохо работает...
12.09.2025 в 14:05:44
BV написал 12.09.2025 в 13:52
Рыбкин, вы фантаст))) Точнее фантаст-балабол. ) ..
Фантабол!
Narrenfreiheit
12.09.2025 в 14:07:30
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:55
Угу, такая плазма, аж стекало..
Видел как оно бахнуло... Ужас... Потом весь лесничный щит выгорел и огонь по каналам вверх пошел. Пожарные и тд...
12.09.2025 в 14:09:46
12.09.2025 в 14:13:50
BV написал 12.09.2025 в 14:07
Видел как оно бахнуло... Ужас...
Я только один раз. Но, как раз из форума узнал грустные истории, поэтому спустился на несколько ступеней вниз. Электрик в перчатке до локтя, нащупал, отвернулся, по максимум прикрыл дверцу... Всё равно, так ё....ло, дверца резко распахнулась, попала таки по электрику, и весь этот карболит или что там в пакетнике натурально стёк. Пламя, плазма на полметра из щита... А я ведь предлагал отключить стояк. Ну, УК сами виноваты в конце-концов)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2025 в 14:38:54
BV написал 12.09.2025 в 11:50
Нет, ставьте 2ПС25.
Это что за зверь такой?
BV написал 12.09.2025 в 11:50
На кухню сделайте 2 линии. Прихожую можно объединить с одной из комнат.
Принято к сведению.
BV написал 12.09.2025 в 11:50
И размешайте свет и розетки под разные УЗО - например комната 1 свет УЗО 1, розетки УЗО 2.
Да, так и планировал. Видимо в тексте не совсем корректно объяснил.
12.09.2025 в 14:43:35
MaSeVi написал 12.09.2025 в 13:14
Именно ВН?
Да, именно ВН, т.к. буквы перед "25А" отсутствуют.
12.09.2025 в 14:44:36
MaSeVi написал 12.09.2025 в 14:13
Электрик в перчатке до локтя,
Было хуже. Знакомый работал в Мосэнерго по счетчикам.... Крутил без перчатки ось пассатижами. Ожоги долго лечил.
MaSeVi написал 12.09.2025 в 14:13
Пламя, плазма на полметра из щита...
Да, из зазора между осью пакетника и корпусом. Там считай сопло и реактивная струя....
Позже в Москве у всех пакетников поснимали клювики от греха... чтоб не крутили.
12.09.2025 в 15:01:55
Значит с учетом вышесказанного выходит такая схема: На входе в щиток вместо ВН на 25А ставлю двухполюсный АВ С25А, дальше идёт счетчик, после него РН на 40А, затем 2 ВДТ 25А 30ма (может, тогда уж 32А поставить, раз у нас на вводе АВ на 25А) одно на свет, одно на розетки, и дальше уже однополюсные АВ на свет 10А и на розетки 16А. Всё правильно понял?