Дифавтомат-в отличие от отдельных УЗО и автомата-не всегда даёт возможность определить- защита сработала от утечки или же от тока-отсечки или тепловухи.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3927

15.09.2025 в 17:36:53

Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 17:01

Ох уж мне эти байки про "ограничение автоматом". А то что обычно на входе стоят автоматы гораздо большего номинала чем получаемый по выделеной мощности ток-это ничего?

Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 574

15.09.2025 в 17:53:08

Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 16:36

Дифавтомат-в отличие от отдельных УЗО и автомата-не всегда даёт возможность определить- защита сработала от утечки или же от тока-отсечки или тепловухи

Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а оказывается есть возможность. У ИЭК тоже есть, что я брал. 1000024562

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 574

15.09.2025 в 17:53:15

У ИЭКа АВДТ32EM тоже всё есть

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 19:18:30

Вот АВДТ от кэаз где не понять отчего было отключение

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 19:29:25

марс написал 15.09.2025 в 17:53

У ИЭКа АВДТ32EM тоже всё есть

Где?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 19:41:35

марс написал 15.09.2025 в 17:53

Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а .....

Марс а ссылочку на эту инструкцию можно? Или название агрегата

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 20:23:56

Aтос написал 15.09.2025 в 17:36

Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера

Посчитаем какой ток при 14 квт- косинус возьмём 0.65 Получаем-14000/(1.73х380х0.65)=32.7А А при 3 фазах 63 А можно потребить 26,9 квт Другой расчёт-Плюём на трёхфазку -суммируем по трём фазам считая их отдельно 3х220х0.65х63=27квт Итак при 63 А-27квт-если 3 фазы А то и больше (от косинуса фи зависит) А когда же при 63А будет максимум 14 квт? А когда сеть однофазная!!! Тогда 220х63=13,9квт-тут взял косинус за 1 ибо считаем максимум возможного

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126720

15.09.2025 в 20:52:59

марс написал 15.09.2025 в 17:53

Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а .....

Нафиг надо такую индикацию

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 20:57:52

Aтос написал 15.09.2025 в 17:36

Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера

Автомат 63А в трёхфазной сети ограничит? Считаем Автомат гарантированот отрубается при токе 1.45 номинала То есть автомат 63А отрубится по тепловухе при токе 91.35А Учтём что он отрубится даже если по одной фазе будут эти 91,35 а по другим-0 Потребляемая при этом мощность-220х91,35=20квт Так какой автомат пoтребуется что бы ограничить? Считаем-14000/(220x1,45)=43,9А-то есть автомат должен быть номинала 50 а не 63 При этом мощность ограничена 220х50х1,45= 16квт-и это случай когда вся нагрузка на одной фазе Но что помешает раскидать нагрузку хотя бы на 2 фазы и взять 32 квт?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 904

15.09.2025 в 21:04:38

BV написал 15.09.2025 в 20:52

Нафиг надо такую индикацию

Я впервые о таком слышу-почему и попросил конкретики