Дифавтомат-в отличие от отдельных УЗО и автомата-не всегда даёт возможность определить- защита сработала от утечки или же от тока-отсечки или тепловухи.
15.09.2025 в 16:36:50
Дифавтомат-в отличие от отдельных УЗО и автомата-не всегда даёт возможность определить- защита сработала от утечки или же от тока-отсечки или тепловухи.
15.09.2025 в 17:36:53
Алексей Рыбкин написал 13.09.2025 в 17:01
Ох уж мне эти байки про "ограничение автоматом". А то что обычно на входе стоят автоматы гораздо большего номинала чем получаемый по выделеной мощности ток-это ничего?
Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера
15.09.2025 в 17:53:08
Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 16:36
Дифавтомат-в отличие от отдельных УЗО и автомата-не всегда даёт возможность определить- защита сработала от утечки или же от тока-отсечки или тепловухи
Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а оказывается есть возможность. У ИЭК тоже есть, что я брал.
Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.
15.09.2025 в 17:53:15
У ИЭКа АВДТ32EM тоже всё есть
Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.
15.09.2025 в 19:41:35
марс написал 15.09.2025 в 17:53
Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а .....
Марс а ссылочку на эту инструкцию можно? Или название агрегата
15.09.2025 в 20:23:56
Aтос написал 15.09.2025 в 17:36
Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера
Посчитаем какой ток при 14 квт- косинус возьмём 0.65 Получаем-14000/(1.73х380х0.65)=32.7А А при 3 фазах 63 А можно потребить 26,9 квт Другой расчёт-Плюём на трёхфазку -суммируем по трём фазам считая их отдельно 3х220х0.65х63=27квт Итак при 63 А-27квт-если 3 фазы А то и больше (от косинуса фи зависит) А когда же при 63А будет максимум 14 квт? А когда сеть однофазная!!! Тогда 220х63=13,9квт-тут взял косинус за 1 ибо считаем максимум возможного
15.09.2025 в 20:52:59
марс написал 15.09.2025 в 17:53
Надо Читать, что написано в инструкции. Как пример у КЭАЗ. Я был уверен, что там не определить, а .....
Нафиг надо такую индикацию
15.09.2025 в 20:57:52
Aтос написал 15.09.2025 в 17:36
Очень даже У меня разрешенная мощность 14 киловатт На вводе 3 фазы 63 Ампера
Автомат 63А в трёхфазной сети ограничит? Считаем Автомат гарантированот отрубается при токе 1.45 номинала То есть автомат 63А отрубится по тепловухе при токе 91.35А Учтём что он отрубится даже если по одной фазе будут эти 91,35 а по другим-0 Потребляемая при этом мощность-220х91,35=20квт Так какой автомат пoтребуется что бы ограничить? Считаем-14000/(220x1,45)=43,9А-то есть автомат должен быть номинала 50 а не 63 При этом мощность ограничена 220х50х1,45= 16квт-и это случай когда вся нагрузка на одной фазе Но что помешает раскидать нагрузку хотя бы на 2 фазы и взять 32 квт?
15.09.2025 в 21:04:38
BV написал 15.09.2025 в 20:52
Нафиг надо такую индикацию
Я впервые о таком слышу-почему и попросил конкретики