BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126714

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 11:32:31

Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 19:41

ссылочку на эту инструкцию можно? Или название агрегата

https://www.etm.ru/cat/nn/8019855 ysclid=mfmailynfm617953242

Далее спускайтесь ниже находите строку Сертификаты и материалы, там где-то находите, материалы и там где-то руководство по эксплуатации PDF файл скачиваете его... https://cdn.etm.ru/ipro/23/manual-optidin-d63.pdf

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 11:57:05

Алексей Рыбкин написал 15.09.2025 в 19:29

Где?

Про ИЭК попозже поищу, но там проще, с двумя рычажками - даже у меня далёкого от электрики не возникло вопросов, когда он у меня отключался по тепловой и я его сдал назад. Несколько раз общался с Иеком они какую-то туфту несли, но не по этому вопросу. То есть Они понимали что даже я понимаю по какой причине отключается)).

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

16.09.2025 в 13:31:26

марс написал 16.09.2025 в 11:32

https://cdn.etm.ru/ipro/23/manual-optidin-d63.pdf

Я не знаю откуда етм взяло эту инструкцию У производителя ничего подобного нет У ЕТМ "6.5 Если после включения АВДТ сразу или через некоторое вре-мя происходит его отключение, необходимо определить причину срабатывания. Если ручка механизма защитного отключения (МЗО) осталась включенной, то сработала защита от сверхтока (перегруз- ка или короткое замыкание). После устранения перегрузки (отклю-чения оборудования) или выявления места короткого замыкания включить АВДТ. Если при срабатывании АВДТ ручка МЗО находится в положении «отключено», то причиной было появление дифференциального тока. " У КЭАЗ-инструкция "6.5 Проверка исправности АВДТ производится нажатием на кнопку «Т»." Так что у КЭАЗа нет ничего про оставшуюся включёной ручку

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126714

16.09.2025 в 14:33:38

Алексей Рыбкин написал 16.09.2025 в 13:31

У производителя ничего подобного нет

Вот

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

16.09.2025 в 15:02:15

Ясненько. BV-обратите внимание что Ваша инструкция относится к серии VD63 а предыдущие-к серии D63. То есть ребята с ЕТМ просто вместо одной инструкции дали другую-от другой серии.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 15:31:11

Алексей Рыбкин написал 16.09.2025 в 13:31

Так что у КЭАЗа нет ничего про оставшуюся включёной ручку

Хрен с ними! Всё равно он у меня срабатывал только по току утечки а не по перегрузке, отбрасывал лапу вниз. А вот По АВДТ 32ем от IEK: в инструкции действительно ничего не сказано, но так как там две фишки (лапки, клювика,..), то там не ошибешься: если сработала одна левая, то перегруз, если обе, точнее правая, которая потянула за собой левую, то утечка.

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 888

16.09.2025 в 16:12:03

марс написал 16.09.2025 в 15:31

Хрен с ними! Всё равно он у меня срабатывал только по току утечки а не по перегрузке, отбрасывал лапу .....

Если речь о D63 то он сбросит лапу и по перегрузке. Или у Вас VD? Что написано на корпусе? Или хотя бы-сколько модулей занимает?

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 16:33:24

Алексей Рыбкин,  Для меня уже этот вопрос не актуальный-поставил себе и забыл. Для кого интересно, предполагаю можно рассуждать так. Мысленно представить два прибора в отдельности УЗО + АВ. Перегруз - АВ сработал и отсек только 1 (фазу), а УЗО перед ним ничего не отсёк. Утечка - срабатывает УЗО и отсекает всё за собой, и 1, и N ( в том числе и АВ останется без питания). Значит, Если АВДТ отбросил всё, что у него есть- утечка. Если только часть или ничего визуально, то перегруз. (Хотя предполагаю, что у искомого КЭАЗ индикатор состояния изменится с красненького на зелёненький). Могу ошибаться, так как дилетант. А профессионалы, вероятно, даже не задумываются над этим, так как всё равно идут на объект с приборами. Им незачем запоминать какой там клювик или фишка должна откинуться.

1

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 16:41:43

Алексей Рыбкин написал 16.09.2025 в 16:12

Что написано на корпусе? Или хотя бы-сколько модулей занимает?

Хорошо1000024607

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 573

16.09.2025 в 16:45:35

Алексей Рыбкин,  Кстати бумажная инструкция не такая, как на сайте etm (без этих подробностей) Но так как я слепой, то бумажную не читаю. В PDF легче. Да, там и там D63.

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.