BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126355

17.09.2025 в 21:18:32

MADONNA написал 17.09.2025 в 19:08

Почему?

Вероятность что комната полностью отвалится меньше. Но это - по вкусу.

Дымчатый написал 17.09.2025 в 16:39

тип А - нет?

Дороже, и особого смысла я лично не вижу. Считаю что утечка однополярного тока - редкость.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10144

17.09.2025 в 21:44:45

Я не поняла как свет помог тебе не найти причину. У меня например по бедности всего три узо - по одному на фазу. Никаких проблем за четверть века я не встретила.

Если срабатывает узо - отрубает понятно дело половину потребителей, но что бы обнаружить причину - отключаешь все розетки включаешь узо и начинаешь включать линии пока не дойдешь до причины. Зачем свет отдельно от розеток? Непонятно.

-1
Radio

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126355

17.09.2025 в 21:48:11

Не всегда утечка в приборах, а в доме без земли ...

0
Виталий А.
Виталий А.
Новичок

Регистрация: 08.08.2025

Хабаровск

Сообщений: 5

18.09.2025 в 00:54:50

Извините, но легче не стало. ? Если убрать из расчёта освещение (не ставить на него УЗО совсем) или его к кому-то можно присоединить, то как можно разбить на группы? К примеру на бойлер и розетки ванна одно, на розетки спальни и зала другое и третье на две линии кухни или как лучше и каким номиналом, если не сложно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126355

18.09.2025 в 07:18:22

Виталий А.,  Зачем вы создали тему, и спрашиваете как делать, если не слышите ответы?

Делайте как хотите.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10144

18.09.2025 в 07:41:46

Виталий А. написал 18.09.2025 в 00:54

о как можно разбить на группы? К примеру на бойлер и розетки ванна одно, на розетки спальни и зала другое и третье на две линии кухни или как лучше и каким номиналом, если не сложно?

Номинал 25А /0.03. (30ма) С кухней/ ванной надо хорошенько подумать, все остальное как ты написал. Я бы распределила так: свет в комнатах и прихожей и все розетки комнат на одно узо ( это потребители с наименьшей вероятностью утечек и минимальным током нагрузки) Плита - второе узо Кухонные электропотребители - еще одно ( наибольшая мощность и вероятность утечек) Бойлер - как правило имеет свое узо на вилке. Если нет - на него четвертое ставь. Это будет срабатывать постоянно - тэны долго не живут. Розетку ванной защити отдельным узо на 10ма или эту линию вместе с первым узо. Или поставь одно узо на все 40А 30ма. На самом деле оно очень редко будет тебя тревожить, в основном протекший элчайник, бойлер, намокшее кухонное оборудование