sanya1965 написал 24.09.2025 в 21:49

Как пример, воду в бачок унитаза можно не фильтровать до состояния питьевой

А перед РД лучше фильтровать.. Дилемма, но решаемая легко.

sanya1965 написал 24.09.2025 в 21:49

И 5.5 (видимо проточник) вообще ниачем,

На последнем этаже летом... ночью можно помыться и без проточника..

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20252

25.09.2025 в 01:25:57

BV написал 25.09.2025 в 01:17

А перед РД лучше фильтровать.. Дилемма, но решаемая легко.

Я пасовал под другое. Ну как же можно в бачок неочищенную? Да и после него тоже? И тема плавно переходит в размещение поля аэрации в гостиной.... РД тож под вопросом. Ставить манометры надо ПЕРЕД проектированием системы, и делать вывод. Если сейчас 3-4бар, то они нафик нинужны.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127073

25.09.2025 в 01:45:54

sanya1965 написал 25.09.2025 в 01:25

Ставить манометры надо ПЕРЕД проектированием системы, и делать вывод. Если сейчас 3-4бар, то они нафик нинужны.

О чем ТС и было сказано ранее в этой теме, и от прораба получен бредовый ответ) - не более 8, что автоматически говорит о том, что на первом не более 9.5. Хотя 12.5 я видел... там же, где и гнутые стрелки манометров, и фильтр с прозрачной колбой на ГВС.

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 303

25.09.2025 в 09:41:17

sanya1965 написал 24.09.2025 в 21:49

воду в бачок унитаза можно не фильтровать до состояния питьевой.

Я специально купил безободковый унитаз, чтобы не мыть его никогда, пусть лучше фильтруется

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20252

25.09.2025 в 18:44:21

cateh написал 25.09.2025 в 09:41

Я специально купил безободковый унитаз, чтобы не мыть его никогда, пусть лучше фильтруется

Это уже было много раз. Туда выльют кипяток и все равно менять. Посему -все имеет свой естественный срок службы. Как говаривал известный персонаж... "Мне не нужна вечная игла для примуса". Кажный год выходит новая коллекция, а т.ч. унитазов. Будут модными ободковые на львиных лапах и с вайфаем. И как Вы будете жить с нынешней древностью?

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1173

25.09.2025 в 19:01:59

cateh написал 25.09.2025 в 09:41

чтобы не мыть его никогда

Такой (да и любой другой) тип унитаза не спасает от "липучести" фекалий, которые с грохотом в него попадают, так что "никогда не мыть" - идея не очень....

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 924

25.09.2025 в 19:16:30

cateh написал 24.09.2025 в 21:03

Там старая алюминиевая проводка, базово было 5кВт, я сделал подъем мощности на 8,8кВт, но в действительности там никто ничего не делал, просто акт выдали мне, а водогрей уже 5,5кВт, боюсь что больше это уже перебор

Для люминьки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А При этом-учитывая коэфициент 1,45 и запас-автоматы должны быть 10А Они по тепловухе должны сработать при 14,5А за час и менее Отсюда максимальная мощность кою можно длительно потреблять по одной линии -220х14,5=3190вт-3квт. А у Вас на линии с водонагревателем 5,5 квт и так как проточный-работает длительное время. К тому же по одной линии 3, по двум суммарно 6, по 3-9 и так далее это теория. А на практике небось у счётчика электроэнергии та же люминька 2,5 а по ней херачит суммарный ток всех линий.... Выход правда есть. Сменить проводку к счётчику и после него до автоматов линий поставить несколько водонагревателей 3квт и менее на отдельные линии-а воду до них разделить а после них объединить....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127073

25.09.2025 в 19:53:03

Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 19:16

Для люминьки 2,5 максимально допустимый длительный ток 19А При этом-учитывая коэфициент 1,4 и запас-автоматы должны быть 10А Онии пнрии тепловухе должны сработать при 14,5А за час и менее Отсюда максимальная мощность кою можно потребить по одной линии -220х14,5=3190вт-3квт.

Алексей Рыбкин,  У вас провалы в памяти:

  1. Вы это уже писали
  2. Вам уже ответили что меняется вся проводка

Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 19:16

А на практике небось у счётчика электроэнергии та же люминька 2,5 а по ней херачит суммарный ток всех линий....

На практике в квартире полный капремонт, и вводной кабель будет менятся.

ТС официально согласовал 8.8 кВт и далее "проблемы индейцев шерифа не волнуют', то есть электростояки и отвод до счетчика - зона ответственности УК.

Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 19:16

Выход правда есть. Сменить проводку к счётчику и после него до автоматов линий поставить несколько водонагревателей 3квт и менее на отдельные линии-а воду до них разделить а после них объединить

Я понимаю, что Осень -такое особенное время года, неужели так сильно торкает?

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 924

25.09.2025 в 20:15:21

BV, я действительно не помню-возможно писал Но лишний раз напомнить не мешает

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127073

25.09.2025 в 20:19:37

Алексей Рыбкин написал 25.09.2025 в 20:15

BV, я действительно не помню

— А у вас бывают провалы в памяти?

— Да что-то не припоминаю такого.

0
cateh
cateh
Местный

Регистрация: 21.07.2025

Москва

Сообщений: 303

25.09.2025 в 21:12:37

BV написал 25.09.2025 в 19:53

ТС официально согласовал 8.8 кВт и далее "проблемы индейцев шерифа не волнуют', то есть электростояки и отвод до счетчика - зона ответственности УК.

Вот это кстати интересно как будет работать в реальности, я как 8,8 включу там небось внешняя проводка сразу вся и сгорит, надеюсь внешние щитки спроектированы так, что бы при этом весь подъезд не сгорит, потом прибежит УК и что они обычно делают? Проложат новую проводку медную? Или изолентой старую примотают? Или скажут мне что у меня акт недействительный? И пойдут искать этого главного энергетика, который акт выписал, денег взял, а проводку не усилил?