06.10.2025 в 19:05:24

Добрый вечер.Есть трёхэтажный трёхподъездный дом.Хрущёвка. Схема отопления- однотрубная ленинградская схема.Через подвал труба подачи диаметром 125 мм проходит через три этажа и выходит на чердак, там она раздваивается. На чердаке вдоль всей стены домы проходит труба на 50 мм и с неё запитываются стояки в квартирах, с другой стены такая же схема. В подвале вдоль всей стены домы проходит труба на 50 мм и в неё входят стояки из квартир, с другой стены такая же схема.Опять же в подвале эти две сборные трубы сходятся в одну трубу и организуют обратную трубу на котельную.На входной и выходной трубах стоят манометры. В прошлые годы было так: система отопления работает нормально, давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм .В этот раз необъяснимое. Давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм ( норма). Но прямая труба- комнатная температура, обратная 50 градусов.В квартире полотенцесушитель тёплый, батареи в комнате тёплые, труба подачи диметром 125 мм (проходит через мою квартиру) комнатная температура.У соседей в квартирах стояки есть и тёплые и холодные. Понятно, что поток воды через минимальный.Но почему температура на входе и выходе из дома нелогичная.От этой же теплотрассы запитаны такой же дом и ДК.У них всё нормально.Так что котельная не перепутала подачу.Есть какое то логическое объяснение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25970

06.10.2025 в 19:44:40

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

На входной и выходной трубах стоят манометры.

Не стоит слепо доверять их показаниям.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

06.10.2025 в 20:13:26

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Схема отопления- однотрубная ленинградская схема

Нарисуйте три этажа, и стояки комнат друг над другом - как на КАЖДОМ этаже подключены радиаторы к ДВУМ стоякам? Или у вас ЕДИНСТВЕННЫЙ стояк, проходящий через все этажи.

(ленинградка - может пониматься по разному, ошибочно)

Это так, к слову, чтобы точно понимать. Думаю у вас два стояка. Этаж какой.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

труба подачи диметром 125 мм (проходит через мою квартиру) комнатная температура.

100% вода в дом заходит по обратке.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм ( норма).

Перед манометрами могут быть закрыты краны. Или отверстие насмерть заросло и манометры запомнили давление.

Измерьте давление другим манометром, желательно диаметром 100, или более со школой на 3-5 бар. Переставляя его с одной трубы на другую. Или к выходу смеситель, смеситель к спускникам гибкими подводками. Давление на подаче может быть чуть меньше, например на 0.1 бар. Поэтому манометр нужен с большой шкалой.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Но почему температура на входе и выходе из дома нелогичная.

Это манометры нелогичные)

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

От этой же теплотрассы запитаны такой же дом и ДК.У них всё нормально.

Ровно такую же картину видел в Подмосковье, и тоже был ДК)))

В ДК был насос, который иногда включали, ДК ближе к котельной, и при включении насоса дальний конец теплотрассы с домами начинал работать в прямом смысле через жопу)

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5788

06.10.2025 в 20:20:19

ВТБ! написал 06.10.2025 в 19:44

Не стоит слепо доверять их показаниям.

А если не слепо, то как?

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1174

06.10.2025 в 20:27:26

BV написал 06.10.2025 в 20:13

начинал работать в прямом смысле через жопу)

кто-то согревал его ягодицами? ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

06.10.2025 в 21:04:15

Дымчатый написал 06.10.2025 в 20:27

кто-то согревал его ягодицами? ))

Ягодицы пляшущих в ДК) Они включали насос когда были пляски....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127121

06.10.2025 в 21:10:38

tritiy19,  Вообще то у вас типичная картина поселковой котельной, где за то чтобы котельная как-то работала кто то отвечает, не всегда трезвый.

На остальное им плевать свысока. Остальное - это балансировка домов на ветке. Им также похрен то, что кто-то накрутил черт знает что в доме, оно перестало работать, и сантехник Вася - он не дурак - он поставил насос "чтоб придавило", и оно и продавило - через зад дома на этой ветке)

0