Добрый вечер.Есть трёхэтажный трёхподъездный дом.Хрущёвка. Схема отопления- однотрубная ленинградская схема.Через подвал труба подачи диаметром 125 мм проходит через три этажа и выходит на чердак, там она раздваивается. На чердаке вдоль всей стены домы проходит труба на 50 мм и с неё запитываются стояки в квартирах, с другой стены такая же схема. В подвале вдоль всей стены домы проходит труба на 50 мм и в неё входят стояки из квартир, с другой стены такая же схема.Опять же в подвале эти две сборные трубы сходятся в одну трубу и организуют обратную трубу на котельную.На входной и выходной трубах стоят манометры. В прошлые годы было так: система отопления работает нормально, давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм .В этот раз необъяснимое. Давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм ( норма). Но прямая труба- комнатная температура, обратная 50 градусов.В квартире полотенцесушитель тёплый, батареи в комнате тёплые, труба подачи диметром 125 мм (проходит через мою квартиру) комнатная температура.У соседей в квартирах стояки есть и тёплые и холодные. Понятно, что поток воды через минимальный.Но почему температура на входе и выходе из дома нелогичная.От этой же теплотрассы запитаны такой же дом и ДК.У них всё нормально.Так что котельная не перепутала подачу.Есть какое то логическое объяснение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25984

06.10.2025 в 19:44:40

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

На входной и выходной трубах стоят манометры.

Не стоит слепо доверять их показаниям.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127382

06.10.2025 в 20:13:26

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Схема отопления- однотрубная ленинградская схема

Нарисуйте три этажа, и стояки комнат друг над другом - как на КАЖДОМ этаже подключены радиаторы к ДВУМ стоякам? Или у вас ЕДИНСТВЕННЫЙ стояк, проходящий через все этажи.

(ленинградка - может пониматься по разному, ошибочно)

Это так, к слову, чтобы точно понимать. Думаю у вас два стояка. Этаж какой.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

труба подачи диметром 125 мм (проходит через мою квартиру) комнатная температура.

100% вода в дом заходит по обратке.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Давление входное 2,5 атм, выходной 2,3 атм ( норма).

Перед манометрами могут быть закрыты краны. Или отверстие насмерть заросло и манометры запомнили давление.

Измерьте давление другим манометром, желательно диаметром 100, или более со школой на 3-5 бар. Переставляя его с одной трубы на другую. Или к выходу смеситель, смеситель к спускникам гибкими подводками. Давление на подаче может быть чуть меньше, например на 0.1 бар. Поэтому манометр нужен с большой шкалой.

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

Но почему температура на входе и выходе из дома нелогичная.

Это манометры нелогичные)

tritiy19 написал 06.10.2025 в 19:05

От этой же теплотрассы запитаны такой же дом и ДК.У них всё нормально.

Ровно такую же картину видел в Подмосковье, и тоже был ДК)))

В ДК был насос, который иногда включали, ДК ближе к котельной, и при включении насоса дальний конец теплотрассы с домами начинал работать в прямом смысле через жопу)

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5796

06.10.2025 в 20:20:19

ВТБ! написал 06.10.2025 в 19:44

Не стоит слепо доверять их показаниям.

А если не слепо, то как?

0
Дымчатый
Дымчатый
Гость

Регистрация: 11.12.2017

Окресности

Сообщений: 1175

06.10.2025 в 20:27:26

BV написал 06.10.2025 в 20:13

начинал работать в прямом смысле через жопу)

кто-то согревал его ягодицами? ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127382

06.10.2025 в 21:04:15

Дымчатый написал 06.10.2025 в 20:27

кто-то согревал его ягодицами? ))

Ягодицы пляшущих в ДК) Они включали насос когда были пляски....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127382

06.10.2025 в 21:10:38

tritiy19,  Вообще то у вас типичная картина поселковой котельной, где за то чтобы котельная как-то работала кто то отвечает, не всегда трезвый.

На остальное им плевать свысока. Остальное - это балансировка домов на ветке. Им также похрен то, что кто-то накрутил черт знает что в доме, оно перестало работать, и сантехник Вася - он не дурак - он поставил насос "чтоб придавило", и оно и продавило - через зад дома на этой ветке)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25984

07.10.2025 в 09:28:02

pool написал 06.10.2025 в 20:20

А если не слепо, то как?

Если стрелки не замерли на месте навсегда, можно допустить, что избыточное давление в подвале 2-3 атмосферы. Пытаться определять разность давлений такими "приборами" нелепо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

07.10.2025 в 10:15:28

У нас такая херня каждый раз когда отключают подогрев теплоносителя или снижают температуру на подаче. В Челябе ща +14, так чего удивлятся.

ЗЫ Надо взять распечатку с ОДПУ и посмотреть Тут вам точно никто не поможет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127382

07.10.2025 в 10:15:56

ВТБ! написал 07.10.2025 в 09:28

Пытаться определять разность давлений такими "приборами" нелепо

Ну..... если их переставить местами и показания давлений останутся на трубах теми же самыми, а на конкретном манометре изменятся - что-то поймать можно.

Но по описанию ТС на манометрах показания нелогичны, и смотрим на температуры домовых подачи и обратки - тут не ошибешься откуда и куда течёт вода.

Но сейчас холодная подача говорит о том, что на манометры можно не смотреть.

Год назад был у клиента на Нагатинской. Обратил внимание что на этажном коллекторе подача холодная, обратка горячая и стояки соответственно тоже. На манометры даже не смотрел.

Вчера общались с ним - оказалось застройщик перепутал на одной зоне - половина дома подачу с обраткой.

По заявлению клиента разобрались и переварили.

До этого дом проработал половину отопительного сезона - УК даже не знала о таком не маленьком косяке)))

Вполне возможно что где-то еще есть дома где отопление через зад и всем все пофиг, и так будет еще много лет)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3967

07.10.2025 в 12:58:06

BV написал 07.10.2025 в 10:15

По заявлению клиента разобрались и переварили.

- А ещё есь байка про то, что на подстанции был сбой , фазы местами перепутались и насос начал качать в другую сторону. Пипл хавает.