pool написал 09.11.2025 в 17:38
BV, очень спорно и пренебрегаемо за микроскопичностью эффекта.
См цифры в паспорте - зачем и о чем спорить? )
09.11.2025 в 17:41:11
pool написал 09.11.2025 в 17:38
BV, очень спорно и пренебрегаемо за микроскопичностью эффекта.
См цифры в паспорте - зачем и о чем спорить? )
09.11.2025 в 19:04:15
pool написал 09.11.2025 в 14:14
TAB, дык, очевидно же - запорными кранами на коллекторе и горячего стояка.
Я про "тройник поставить перед коллектором".
Что до кранов на коллекторе, то один (холодный) будет работать правильно, а другой (горячий) - уже нет.
12.11.2025 в 11:21:17
pool написал 09.11.2025 в 14:08
Для полноты инфы нужно указать диаметры подводящих труб, байпаса, направление движения воды в стояке, точки подключения к ПС , его вид и размер, точное местоположение. Фитинги на ПС использовать без заужения проходного диаметра.
Проще отказаться от этой идеи))
12.11.2025 в 11:25:05
master.msk написал 09.11.2025 в 14:47
нептуны, редукторы, манометры и фаровские коллекторы - одним словом, г-но. Водорозетки - длинные надо.
Ну нептун мне обязателен-22 этаж, мало ли залью соседей. А что посоветуете вместо FAR.
Трубы - двух диаметров, 20 и 16.
Куда какую надо подводить?
12.11.2025 в 11:44:02
Глеб Абдулов написал 12.11.2025 в 11:25
Куда какую надо подводить?
С таким подходом далеко "уедете")
12.11.2025 в 12:47:13
Глеб Абдулов написал 12.11.2025 в 11:21
Проще отказаться от этой идеи))
И от ремонта тоже. Или как получится.... )
12.11.2025 в 20:24:34
Ну нептун мне обязателен-22 этаж,
Почему именно "нептун", система защиты от протечек не обязательно должна называться "нептун", далеко не самая лучшая.
Куда какую надо подводить?
К коллекторам и к ванне 20
А что посоветуете вместо FAR.
Уточню, реальное г-но только коллекторы. Манометры far просто опасны, лучше без них. Редукторы нормальные, но не те, что у вас, другие.
Не весь far плохой. Конкретные арт. Для определенных задач. Огромное количество артикулов вполне себе, ноомальные. Так же, как защита от протечек, не значит "нептун". Электрики почему то, по умолчанию, всегда практически, называют линию для системы защ.от пр. "Нептун". Я слышал, что в Узбекистане все чайники и сковородки назвают "тефаль". Для меня защита от протечек скорее Гидролок. Поэтому, я вам не писал, нужна ли вам защита от протечек или нет, а о конкретном производителе данного вида.
Я не считаю защиту от протечек излишеством. И многие ее заказывают, тем более, этими кранами можно перекрывать удаленно.
На фото, бюджетный узел, квартира сдается. После аварии и потопа, вопрос о необходимости системы защиты, редуктора и т.д не стоял

13.11.2025 в 11:05:47
BV, Я много тем просмотрел, но нигде не увидел, что нужны два варианта труб. И у многих знакомых мастера делали ремонт и никто двумя диаметрами трубы не разводил. Странно.
13.11.2025 в 11:35:00
Глеб Абдулов написал 13.11.2025 в 11:05
И у многих знакомых мастера делали ремонт и никто двумя диаметрами трубы не разводил.
Аналогия - улица уже чем автомагистраль и одновременно по ней может проехать меньшее количество автомобилей.
Это в общем. А в частности.... вы даже не ответили какое давление на входе....
13.11.2025 в 11:37:06
master.msk, по нептуну понял. Спасибо. И за остальные советы благодарю.
13.11.2025 в 11:49:54
Глеб Абдулов написал 13.11.2025 в 11:05
И у многих знакомых мастера делали ремонт и никто двумя диаметрами трубы не разводил......
Меняй знакомых.
Narrenfreiheit
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу