MADONNA написал 17.11.2025 в 23:44
Этоиничтожное давление на пятачок клапана, что бы его оторвать от штока.
То есть никакой разницы в порядке открытия вентилей нет.
18.11.2025 в 09:17:43
MADONNA написал 17.11.2025 в 23:44
Этоиничтожное давление на пятачок клапана, что бы его оторвать от штока.
То есть никакой разницы в порядке открытия вентилей нет.
Следование моим советам вредит кошельку
18.11.2025 в 09:25:48
ВТБ! написал 18.11.2025 в 09:17
То есть никакой разницы в порядке открытия вентилей нет.
Если СО заполнена теплоносителем то все равно
18.11.2025 в 09:33:45
Aтос написал 18.11.2025 в 09:25
Если СО заполнена теплоносителем то все равно
Если не заполнена - тем более (с этими коллекторами).
Следование моим советам вредит кошельку
18.11.2025 в 09:40:19
Aтос написал 18.11.2025 в 05:02
При работе отопления нет разрыва потока, а с учетом того что коллектор подачи ниже то давление в нем будет больше, на высоту водяного столба.
Это надо в цитатник перлов Атоса))) Забыли написать статическое - аж на целых 20см водяного столба.
Aтос написал 18.11.2025 в 05:02
Если говорить и гидродинамических потерях, то они напрямую зависят от скорости, а она в свою очередь в системе отопления на коллекторе будет ничтожно..
Если его не прикрыли....
В МКД с поэтажной горизонтальной СО типовые настройки этажного АРПД примерно 20 КПа. Минимум 10, максимум до 30. Мадонна уже выше это написала....
18.11.2025 в 09:52:22
ВТБ! написал 18.11.2025 в 09:15
Для того и нижний узел подключения с отсечными кранами, чтобы не заморачиваться с этим.
..... вот попробуй найди для установки внутри квартирыколлектор отопления обычной (сейчас) горизонтальной двухтрубки в МКД....
В комплектах коллектгрных узлов на обратке клапаны, а на подаче под шестигранник.
(Это хорошо подходит для управления контроллером, если ставить серво на этих клапаны, но плохо подходит для термоклапанах на радиаторах. Термоклапаны на коллекторах по паспорту регулирующие и запорную функцию выполнять не могут)
18.11.2025 в 09:54:37
BV написал 18.11.2025 в 09:40 В МКД с поэтажной горизонтальной СО типовые настройки этажного АРПД
- и де вы тут углядели это самое, - сами то поняли, чо песали?
18.11.2025 в 10:00:12
Aтос написал 18.11.2025 в 09:54
- и де вы тут углядели это самое, - сами то поняли, чо песали?
Это вы обычно пейшите, а я пишу.
См фото во 2м сообщении темы. Предполагаю, что черные гофры идут от этажного коллектора в холле.
Да и не суть важно откуда идут.... для нормальной работы термоклапанов нужно 10-30 КПа.
Если вам не понятно - изучайте как устроены современные СО.
18.11.2025 в 10:12:55
BV написал 18.11.2025 в 09:52
клапаны на коллекторах по паспорту регулирующие и запорную функцию выполнять не могут
Вероятно, не могут. Золотник к седлу прижмёт, а дальше, как получится, без гарантии.
Следование моим советам вредит кошельку
18.11.2025 в 10:23:49
ВТБ! написал 18.11.2025 в 10:12
Вероятно, не могут. Золотник к седлу прижмёт, а дальше, как получится, без гарантии.
Я специально написал "по паспорту". Некоторые пластиковые колпачки при сильном закручивании продавливаются штоком. У данфосс для запирания клапана есть специальный латунный колпачек.
18.11.2025 в 10:35:37
18.11.2025 в 11:38:10
Aтос написал 18.11.2025 в 10:35
Хвост машет собакой,
Именно так, если хвост - термоклапаны и трассы к ним, а собака - АРПД.
Aтос написал 18.11.2025 в 10:35
При работе термрклапанов возникает перепад динамического давления,
Что такое динамическое давление?)))
Aтос написал 18.11.2025 в 10:35
И причём тут термооклапаны, вы не выспались?
Я понимаю, что для вашей дремучести современные СО что-то из разряда фантастики.