BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130091

14.12.2025 в 20:25:26

ГалинаВК написал 14.12.2025 в 15:29

какому-то обслуживанию это балансирующее устройство подлежит?

Если не исправно.... Понажимать шток, но быть готовым, что может потечь (не сильно)

Продуть, промыть колечко, оттянуть и поставить на N.

Не поможет - замена на вентиль или шаровый как у всех и будь что будет....и плевать что у других...))) Обычно на этом заканчивается.

Особо продвинутые ставят насосы и тогда стояки работают совсем "чудесно")))....

Есть очень грубый теоретический вариант переделки в первой квартире зоны, либо в ИТП... но так еще никто не делал))) ... в этом варианте надо шаровые у всех в зоне пары стояков.... и... не все так просто, потому как способ "через задницу" и не дешевый и могут появиться другие проблемы).

Если что-то пытаться делать - нужна сильная поддержка УК и ее желание....

Общественникам (вам) ходить по квартирам ( а есть сьемные, а есть где никто не живет и хозяева в Африке на год) , объяснять. ....

Докстанавливать клапаны - у многих без сильной переделки просто могут не влезть. Еще.... проверять перепад давлений (дифманометр пойди найди) на паре стояков и ставить АРПД, если нет или сдох. Это дело специалиста. Кто платить будет, и его еще найти надо....

Куча сил и времени..и затраты денег. Совершенно нереально....увы...

1
ГалинаВК
ГалинаВК
Новичок

Регистрация: 14.12.2025

г Москва

Сообщений: 7

15.12.2025 в 12:28:41

BV, я просто собственник, часть мерзнущих переварили трубы, идущие к радиатору на одну трубу в стояке, очень не хотелось делать тоже самое, поэтому и ищу др.вариант. Продолжаю отапливаться электричеством.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130091

15.12.2025 в 13:06:28

ГалинаВК написал 15.12.2025 в 12:28

часть мерзнущих переварили трубы, идущие к радиатору на одну трубу в стояке,

Дайте угадаю - в основном те, кто ближе к ИТП? Одна из стадий агонии двух трубки - разброд и шатание) Потом будет стадия "первый насос", потом "война насосов".

Если уж делать одно трубку - то всем.

Только есть нюансы: - в однотрубке количество секций увеличивается к концу петли. - если хоть кто-то переварил без байпаса, и ему жарко... будет регулировать весь стояк - крайние замерзнут - если подача снизу - вероятность "без байпаса" ближе к 100% - если кто-нибудь до (ниже) переварки поставит шаровый на двухтрубке - переварка на одну трубу перестанет работать частично или совсем.

ГалинаВК написал 15.12.2025 в 12:28

Продолжаю отапливаться электричеством.

В мороз выключайте. Микропроветривание по нормам вентиляции по анемометру. Акт если ниже 18. Мосжилинспекция.

Вообще-то надо добить систему до конца, чтобы 3-5 квартир с штатными клапанами замерзли совсем.

Самое реальное и простое -не мерзнуть, кроме электричества - продать квартиру.

1
ГалинаВК
ГалинаВК
Новичок

Регистрация: 14.12.2025

г Москва

Сообщений: 7

15.12.2025 в 13:38:20

BV написал 15.12.2025 в 13:06

Дайте угадаю - в основном те, кто ближе к ИТП?

это тайна, покрытая мраком, не озвучивается кто В этом году много солнечных дней осенью и зимой, когда солнце, то у меня тепло

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130091

15.12.2025 в 15:54:23

ГалинаВК написал 15.12.2025 в 13:38

когда солнце, то у меня тепло

Ну да, те кому жарко, закрыли шаровые)

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу