MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17682

05.01.2026 в 16:14:25

igormakarov1989, достаточно в принципе 4-х УЗО. Стир. Машину и суш. машину можно смело под УЗО и АВДТ 30 мА, как и всю электрику. И автомат на свет ванной комнаты д.б. двухполюсный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

05.01.2026 в 16:17:41

MaSeVi, ну стиралку и посудомойку я и планирую под диф автомат свой для каждой машинки, без УЗО, ибо АВДТ же

А в чем плюсы двухполюсного? я просто не в курсе этот автомат же будет под УЗО в любом случае

у меня и получается 4 УЗО + 4 АВДТ

Ну или 5 АВДТ, если варочную панель выделять

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4071

05.01.2026 в 16:35:47

Снимок экрана 2026-01-05 163051

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17682

05.01.2026 в 16:39:42

Hi igormakarov1989, Я к тому, что можно поставить сочетание УЗО + АВ, минуя АВДТ. Уж лучше на реле напряжения потратить некоторое количество денег...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

05.01.2026 в 16:44:57

Aтос, у меня не работают, я не знаю почему. Написал на почту владельцам сайта. Номер 1Номер 2

0
igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

05.01.2026 в 16:52:40

MaSeVi написал 05.01.2026 в 16:39

Hi igormakarov1989, Я к тому, что можно поставить сочетание УЗО + АВ, минуя АВДТ. Уж лучше на реле .....

в смысле УЗО + 2 АВ (стиралку+посудомойка)? думал об этом, но как то раздельно вроде правильнее казалось.

У меня главный вопрос вообще в том, правильно ли я делю на группы УЗО, нужно ли АВДТ на варочную панель (если нет, тогда ее к УЗО с духовым шкафом - но тогда свет в комнатах и коридоре без УЗО - не хочется городить еще одно УЗО). Ну и в целом любые предложения конечно интересуют.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17682

05.01.2026 в 17:01:58

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:52

думал об этом, но как то раздельно вроде правильнее казалось.

Это вообще есть такая мегавселенская рекомендация на все АВДТ. Так что по всякому правильно. Но решать только Вам...

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:52

У меня главный вопрос вообще в том, правильно ли я делю на группы УЗО, нужно ли АВДТ на варочную панель (если нет, тогда ее к УЗО с духовым шкафом - но тогда свет в комнатах и коридоре без УЗО - не хочется городить еще одно УЗО).

  1. АВДТ ставят, в принципе, тогда, когда затруднён доступ к розеткам приборов/оборудования, чтобы было можно обесточить их по обоим полюсам;
  2. Вы ставите УЗО и просто распределяете под ними автоматы "свет-розетки-техника" и всё. Просто, подумайте сами , как можно делать с ними щит, но не ставить ВСЁ под эти "железки", оберегающие Вашу жизнь)))...

P.S. Схема видна, но малопонятна)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

05.01.2026 в 17:13:43

MaSeVi, Картинки заработали, а что непонятно, давайте поясню.Я старался рисовал, думал как раз понятно там. (1х;2х;6х это размеры - сколько модулей занимает, больше для себя писал) Ну холодильник и аквариум на АВДТ я хочу, чтобы они раздельно были под мастер-выключателем, чтоб если что, то одно не вырубило другое.А вот если на одно УЗО поставить стиралку, посудомойку, розетку в ванной и свет в ванной - это не перебор? Раз вы говорите, что не обязательно отдельно по АВДТ на машинки?

Про двухполюсный АВ на свет ванной тоже вы говорили, но тут я не понимаю его плюсов.Почему тогда на какие то другие потребители не нужно двухполюсный?

Опять же варочная панель - ее тяжело отключить из розетки, так там розетки и не будет, на нее по идее АВДТ нужно тогда?

Так же не до конца понимаю насколько реально нужно УЗО на свет в кухне/комнатах/коридоре.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6129

05.01.2026 в 17:35:56

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 17:13

насколько реально нужно УЗО на свет в кухне/комнатах/коридоре.

Вообще не нужен.

-1
Radio, BV
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17682

05.01.2026 в 17:41:03

pool написал 05.01.2026 в 17:35

ут я не понимаю его плюсов.

А АВДТ понимаете, почему нужно 2 полюса, да?)) 2-х полюсный АВ в случае ограниченного доступа выполняет такую же функцию.

igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 17:13

Про двухполюсный АВ на свет ванной тоже вы говорили, но тут я не понимаю его плюсов.

Требование к АВ для влажных помещений, к коим ванная и относится...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igormakarov1989
igormakarov1989
Новичок

Регистрация: 04.01.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

05.01.2026 в 17:53:12

MaSeVi, Понял спасибо!

Придумал новую схему на 5 УЗО и вообще без АВДТ (АВДТ останется только на холодильник и на аквариум - отдельные линии)

-УЗО 1 (63А 30мА Тип А) 16А: Посудомоечная машина.16А: Стиральная машина.16А: Розетка ванной.10А: Свет в ванной/санузле. -УЗО 2 (63А 30мА Тип А) 32А: Варочная панель.16А: Духовой шкаф. -УЗО 3 (63А 30мА Тип А) 16А: Теплый пол 1.16А: Теплый пол 2. -УЗО 4 (63А 30мА Тип А) 16А: Кухня 1.16А: Кухня 2.16А: Розетки Коридор.10А: Свет Кухня. -УЗО 5 (63А 30мА Тип А) 16А: Комната 1.16А: Комната 2.16А: Кондиционер.16А: Балконы. -Линии без УЗО 10А: Свет Комнаты.10А: Свет Коридор.

-По количеству все так же по сути, но без лишних АВДТ на машинки (дешевле)

Рабочая схема?

И если на свет ванной нужен 2х полюсный АВ, справедливо ли это для розетки в ванной (отдельная линия) и для розетки стиральной машинки? 2х полюсный это же 2P? я вообще планировал абсолютно все 1P+N ставить, ну теперь кроме света в ванной.