igormakarov1989, Я Вам сейчас в личных сообщениях отвечу...
05.01.2026 в 18:06:10
igormakarov1989, Я Вам сейчас в личных сообщениях отвечу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.01.2026 в 18:09:33
MaSeVi, Большое вам спасибо
08.01.2026 в 12:49:51
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:09
Вводной на лестничной клетке 50А
Можно фотографию крупным планом, чтобы надписи разборчиво читались?
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:09
В квартире вводной планирую либо Диф на 50А 6кА 100мА, либо автомат на 50А 6кА + УЗО 63А 100мА
Чем не устраивает выключатель нагрузки безо всякой автоматики?
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:09
Стиралка и посудомойка на Дифавтоматы 16А 10мА
Заземление есть. Зачем тогда номинал 10 мА?
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 13:18
в новой квартире нам сделали разводку электрики, она уже по сути закончена, разведена на потолке и убрана в стены
Какими проводами/кабелями? Сечение жил, наличие в каждой линии подключенного проводника PE. В каждой - следует понимать буквально. И подключение люстры трёхжильным кабелем к двухклавишному выключателю в этом случае никак не получается.
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:09
Варочная панель - Дифавтомат 32А 30мА
Провод/кабель какой? И что за пристрастие к диф.автоматам? :)
igormakarov1989 написал 05.01.2026 в 16:09
Без УЗО напрямую
Мы ещё не выяснили наполнение этажного щита. Поскольку там уже есть диф.защита, верхнее освещение можно дополнительно не защищать.
Следование моим советам вредит кошельку
08.01.2026 в 13:10:10
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2026 в 13:40:13
ВТБ! написал 08.01.2026 в 12:49
Поскольку там уже есть диф.защита, верхнее освещение можно дополнительно не защищать.
Чтобы при протечке от соседей выключалась вся квартира сразу?)
08.01.2026 в 22:49:13
MaSeVi написал 08.01.2026 в 13:10
Какая связь?))
В доме с двухпроводным питанием квартир если и подключать УЗО, то малого номинала. И УЗО 10 мА при прочих равных будет заведомо не хуже 20 мА. Утечка предполагается через тело, вреда от уменьшения номинала точно не будет.
А в заземлённой технике какая разница, какой номинал? 10мА может оказаться даже хуже, если утечка через фильтр большая.
MaSeVi написал 08.01.2026 в 13:10
Зачем, если он или дороже, или столько же по стоимости.
Зато точно не сработает. Зачем дублировать защиту на вводе снизу?
Следование моим советам вредит кошельку
08.01.2026 в 23:19:04
BV написал 08.01.2026 в 13:40
Чтобы при протечке от соседей выключалась вся квартира сразу?)
Я думаю, что при протечке эта проблема будет не главной. :)
Следование моим советам вредит кошельку
09.01.2026 в 03:45:13
ВТБ! написал 08.01.2026 в 23:19
Я думаю, что при протечке эта проблема будет не главной. :)
Ну да, может быть и так, что при УЗО 100ма вообще никакие проблемы волновать не будут.
Ну и если протечка небольшая, то уж лучше знать о ней. Кроме того если ток утечки малый то со временем проводники в зеленую кашу.
Ну и да... протухший холодильник если вы в отъезде. Короче - даже не вижу смысла обсуждать эту "экономию" одного УЗО, а точнее замену.
И да, если уж вводное - то тип S - .... требование ПУЭ.
09.01.2026 в 14:56:25
BV написал 09.01.2026 в 03:45
точнее замену
Дом новый - УЗО или диф.автомат в этажном щите заведомо есть.
BV написал 09.01.2026 в 03:45
И да, если уж вводное - то тип S
Что застройщик поставит - над тем и смеяться будем. (В нашем подъезде ещё селективные ABB 100мА, а в другом уже какой-то трёхбуквенный Китай - и не IEK). При протечке есть надежда на относительно медленное нарастание тока утечки, может оказаться достаточно селективности по номиналу.
Следование моим советам вредит кошельку
12.01.2026 в 12:54:27
Всем добрый день, новогодняя суета закончилась. Прошу прощения за отсутствие, дел было невпроворот. Немного поясню: Дом не новый. 2003 года. На этаже обычный автомат на 50А.
ВТБ! написал 08.01.2026 в 12:49
Чем не устраивает выключатель нагрузки безо всякой автоматики?
Отсутствием диф защиты.
ВТБ! написал 08.01.2026 в 12:49
Заземление есть. Зачем тогда номинал 10 мА?
Схему уже немного переиграл, вообще убрал АВДТ с машинок, осталось только 2 на аквариум и на холодильник - в неотключаемой линии.
ВТБ! написал 08.01.2026 в 12:49
Какими проводами/кабелями? Сечение жил, наличие в каждой линии подключенного проводника PE. В каждой - следует понимать буквально. И подключение люстры трёхжильным кабелем к двухклавишному выключателю в этом случае никак не получается.
Кабеля как положено, трехжильные 1.5мм2 на свет, 2.5мм2 на розетки, на варочную панель вроде 6мм2, сейчас не помню уже.

12.01.2026 в 13:02:44
igormakarov1989 написал 12.01.2026 в 12:54
Дом не новый. 2003 года.
Очень даже новый ))) Можно УЗО сократить до 4-х: одно на 63А, три на 40А. Замените автоматы тёплого пола с 16А на 10А....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу