Напильник написал 14.01.2026 в 10:42

Номинал в 32А не надо обсуждать

Значит и обсуждать тут нечего.

Напильник написал 14.01.2026 в 10:42

какие характеристики автомата выбирать для дома 2007 года постройки? А, В, С?

ВТХ автомата не зависит от года постройки дома, поймите.

-1
pool
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26354

14.01.2026 в 15:07:37

Radio написал 14.01.2026 в 13:49

ВТХ автомата не зависит от года постройки дома, поймите.

Не совсем. В доме с ветхой проводкой поневоле задумаешься об автоматах с характеристикой В. А в новом - да какая разница?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Напильник
Напильник
Новичок

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 50

14.01.2026 в 17:53:47

Radio,

Radio [ссылка удалена] 14.01.2026 в 13:49

Значит и обсуждать тут нечего.Напильник написал 14.01.2026 в 10:42 какие характеристики автомата .....

Вопрос был про характеристики, и как знал, что читать не будут и специально указал что номинал не надо обсуждать.Но пошли обсуждать!

0
Напильник
Напильник
Новичок

Регистрация: 30.01.2025

Москва

Сообщений: 50

14.01.2026 в 17:57:35

Radio написал 14.01.2026 в 13:49

Значит и обсуждать тут нечего. Напильник написал 14.01.2026 в 10:42 какие характеристики автомата .....

В других темах спрашивали года постройки домов, тут привел в пример.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131134

14.01.2026 в 18:13:44

dokar написал 14.01.2026 в 10:52

Задача неподерживающего горение материала всего-лишь не дать распространиться на другие территории, условно говоря. В данном случае с успехом выполненная до срабатывания защиты, а затем локализованная самозатуханием, в ограниченном пространстве.

Поправлю. В данном случае никакая защита не срабатывала. Контакт на шинке рядом нарушился настолько, что даже при небольшой нагрузке появились светозвуковые эффекты. Это было замечено пользователем и нагрузка была отключена.

Основная причина - щит от застройщика (в квартире с отделкой от застройщика) и незатянутые соединения в нем. Другие проводники еще сохраняли контакт, но вытаскискивались руками без усилий.

Таких квартир продается сейчас все больше и больше....

В данном случае пожара не случилось, но он вполне мог быть.

Такие щиты обязательно нужно проверять!!!!

Отдельно об совершенно ухуевших ценах электриков из УК.... - по сути откровенное вымогательство и мошенничество.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21591

14.01.2026 в 18:16:33

ВТБ! написал 14.01.2026 в 15:07

В доме с ветхой проводкой поневоле задумаешься об автоматах с характеристикой В.

В любом доме измеряется ткз, и, исходя из результата, выбирается кривая. Никакой прямой корреляции с годом постройки дома этот результат не имеет, и в хрущах он чаще всего достигает значений, позволяющих уверенно использовать кривую Ц. Собственно, и обсуждать тут нечего, надо просто мерить, и покупать автоматы с нужной характеристикой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131134

14.01.2026 в 18:26:55

Напильник написал 14.01.2026 в 10:42

Подскажите, какие характеристики автомата выбирать для дома 2007 года постройки? А, В, С? Или какой другой? Вариант на 3 фазы. Номинал в 32А не надо обсуждать

Автомат ABB S204 B32 32A (B) 6kA 2CDS254001R0325

Ну во-первых - вводной автомат с характеристикой А ....?))))

Во-вторых - по номиналу.... Какой установлен от застройщика в похожих квартирах по проекту? И где находится автомат - в квартирном щите или лестничном?

32А для трехфазного ввода бывает в лестничном, но чаще все же 25А.

Бывает и В и С.

Итого - если речь о квартирном щите - то ставить точно такой же автомат по номиналу и характеристике, какой установлен от застройщика в общем щите на вашу квартиру.

Дополнение При трехфазном вводе крайне желательно ставить далее в квартирном щите РН на случай проблем с контактом в нуле ввода.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131134

14.01.2026 в 18:33:56

Radio написал 14.01.2026 в 18:16

Собственно, и обсуждать тут нечего, надо просто мерить, и покупать автоматы с нужной характеристикой.

Да что там мерить в доме 2007 года с трехфазным вводом в квартиру? Ну намеряете на вводе в квартиру от примерно 700А (в самом худшем случае) до... 1500+ и что это даст?

То что и В и С проходят с большим запасом...

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26354

14.01.2026 в 19:24:15

Напильник написал 14.01.2026 в 10:42

Номинал в 32А не надо обсуждать

Не уточните материал и сечение жил вводного кабеля и способ его прокладки? И какой автомат установлен сейчас.

А надо или не надо... Это Вам не надо.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21591

14.01.2026 в 19:28:28

BV написал 14.01.2026 в 18:33

Да что там мерить в доме 2007 года с трехфазным вводом в квартиру? Ну намеряете на вводе в квартиру .....

Это если все хорошо. А так-то дома 2007 года бывают оочень разными )))

Но в целом согласен, что мозгострадания по вопросу выбора кривой в 95% случав можно смело пропустить.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131134

14.01.2026 в 20:31:11

Radio написал 14.01.2026 в 19:28

А так-то дома 2007 года бывают оочень разными )))

И что там разного может быть в доме с трехфазным вводом в квартиру в Москве?

Или вы думаете что могут построить этажей 25 в чистом поле и запитать от голой алюминиевой воздушки соседней деревни на 5 дворов?)