Всем спасибо в любом случае. Конечно, с Вашими советами стало много лучше.
11.01.2026 в 17:42:54
Всем спасибо в любом случае. Конечно, с Вашими советами стало много лучше.
11.01.2026 в 18:05:08
Solo093 написал 11.01.2026 в 17:40
если нельзя переиспользовать УЗО в коридорном щитке для защиты варочной панели
Нельзя. Ещё раз, для групповых линий в квартире УЗО д.б. 10/30мА и не более. Это ус-во для защиты человека, а 100/300мА и больше не для этого...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2026 в 18:28:26
MaSeVi написал 11.01.2026 в 18:05
Нельзя. Ещё раз, для групповых линий в квартире УЗО д.б. 10/30мА и не более. Это ус-во для защиты .....
100 мА пожарное.
11.01.2026 в 18:36:25
Solo093 написал 11.01.2026 в 18:28
100 мА пожарное.
Только противопожарное))) Я знаю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2026 в 19:03:27
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:25
Пока из озвученного вынес рекомендацию, что для группового УЗО хорошо бы иметь номинал ВЫШЕ чем у вводного автомата.
Нет таких рекомендаций, а глупости почерпнутые из инета некоторыми форумчанами не в счет.
Solo093 написал 11.01.2026 в 13:25
Буду разбираться сам. Читать.
ПУЭ. Гост. Каталоги АББ, Лагранжа, Хагер и тд. Вы же хотите проффесиональные рекомендации?
11.01.2026 в 19:11:06
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 13:50
По подобному принципу монтирую, жалоб нет годами.
Вот постоянно слышу "30 лет на стройке, всем всегда так делаем и ничего")))
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 13:50
Рубильник, на него вход 10 квадратов с межквартирного щита АВ на защиту РН и мощных УЗО РН Верлок (полное, с разрывом фазы и ноль) АВ меньшего номинала для защиты меньших УЗО
Здесь - половина лишнее. Сколько денег клиентов потрачено зря.
11.01.2026 в 19:15:27
Solo093 написал 11.01.2026 в 14:02
Работа нелегкая. 32А на варочную панель + 6мм2 как бы можно и перезаложиться.
Чтобы осознать эту дурь - посмотрите сечение штатного шнура варочной ;)
11.01.2026 в 19:19:45
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 14:46
А почему у меня вот эта узошка постоянно срабатывает? То лучше автоматы не множить под узо.
И сколько можно максимум автоматов ставить? Может какие нормы проведете?
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 14:46
есть же такое понятие как естественный ток утечки на потребителях (количество, кабель, длина и прочее) при полностью исправной проводке
Измеряли, хотя бы раз? ;)
11.01.2026 в 19:21:50
Solo093 написал 11.01.2026 в 14:58
При работе с заказчиком так «наверно» и правильно. Сложил номиналы автоматов показал, что они выше чем номинал УЗО, вводного автомата и отправил покупать другие.
Это обман заказчика. По причине отсутствия знаний.
11.01.2026 в 19:27:47
Solo093 написал 11.01.2026 в 15:16
Мнение я могу поменять, если ...
Если честно - мне ваше мнение глубоко фиолетово) Есть ГОСТ - его и читайте - будет свое мнение.
11.01.2026 в 19:40:23
Aleksandr_RN написал 11.01.2026 в 15:33
но я редко в бригаде работаю и точно не по электрике, а если взялся делать под ключ, то потом стараюсь поддерживать заказчика, но не материально))
И как связать эти слова с обязательной приемкой монтажа мегаомметром? Ну лично я так считаю.