BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 12:27:45

sanya1965 написал 31.01.2026 в 01:35

промышленных щитах монтажники ставили. Там на "бренды" всем пофиг.

Ну если подрядчик кладет на электро проект.....

Странно тогда, почему вы так трепетно относитесь к старому электропроекту типовой панельки от Мниитэп?

И в то же время пренебрежительно относитесь к правилам, например ПУЭ, по которым делался проект....

Напомните пожалуйста год сдачи дома....

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21208

31.01.2026 в 12:48:57

BV написал 31.01.2026 в 12:20

как устроены цепи тест в УЗО тип А?

И прочих типов. Конечно надо смотреть что требует стандарт для этой цели. Но с другой стороны каждый тип утечки требует своей схемы на которую надо переключиться и провести тест. А кнопка всего одна и обязана выдавать с одного нажатия однозначный и адекватный результат. Логика простая, раз у нас основной тип утечки АС, то для неё и создаем тестовую цепь в любом типе УЗО. Реакция на все остальные типы утечек проверяются спецприбором.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 12:57:46

dokar написал 31.01.2026 в 12:48

Логика простая, раз у нас основной тип утечки АС, то для неё и создаем тестовую цепь в любом типе УЗО.

Есть другая логика, если сработает на пульсирующий ток одного направления, значит возможно сработает и на переменный.

dokar написал 31.01.2026 в 12:48

Реакция на все остальные типы утечек проверяются спецприбором.

Я бы убрал слово остальные. Кроме просто сработает, есть еще и время срабатывания.

Кстати... новый розеточный тестер с измерением времени срабатывания скоро приедет)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21208

31.01.2026 в 13:07:33

BV написал 31.01.2026 в 12:57

изменением

Буковку не перепутали?)

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26482

31.01.2026 в 13:09:51

dokar

Смартфону виднее, что имел ввиду кожаный мешок. :)

1

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17767

31.01.2026 в 13:11:47

BV написал 31.01.2026 в 12:57

новый розеточный тестер с изменением времени срабатывания скоро приедет)

Я посмотрел на Ваши посты по ним и таки купил! ))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21208

31.01.2026 в 13:12:59

BV написал 31.01.2026 в 12:57

времени срабатывания

Без величины утечки неинтересно, точнее неинформативно. Ведь от этого параметра зависит скорость срабатывания. Тут один блогер разбирая УЗО обнаружил, что резистор тестовой цепи пропускает аж 70 мА !)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 13:14:15

MaSeVi написал 31.01.2026 в 13:11

Я посмотрел на Ваши посты по ним и таки купил! ))))...

Потестируем. Правда, для проверки правильности показания по времени нужен серьезный поверенный прибор.

ПыСы... где то видел погрешность по времени, точно не помню, но вроде 4% и пара единиц младшего разряда, что для индикатора более чем достаточно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 13:22:48

dokar написал 31.01.2026 в 13:12

Без величины утечки неинтересно

Её можно более менее точно измерить - напряжение и резистор в цепи. Резистор рассчитан на примерно 30ма...надеюсь можно будет измерить без вскрытия. (Девайс на батарейках и надеюсь не потребляет по цепи L- РЕ, как более простые розеточные тестеры.

ПыСы... был бы у него еще и разноголосый звук - цены бы ему не было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 13:38:31

MaSeVi написал 31.01.2026 в 13:11

Я посмотрел на Ваши посты по ним и таки купил! ))))...

Уже приехал? Где и почем? Я - за 610р, Озон.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 131803

31.01.2026 в 14:03:34

dokar написал 31.01.2026 в 13:12

разбирая УЗО обнаружил, что резистор тестовой цепи пропускает аж 70 мА !)

Какой диапазон напряжений указан для этого УЗО, если электронное?

АББ Бейсик.... возможно не срабатывал при низком напряжении - не проверял.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.