BV, Не совсем. Я 40А буду устанавливать в подъезде только на время использования проточника, то есть 10 дней весной и 10 дней осенью.
08.02.2026 в 14:54:47
BV, Не совсем. Я 40А буду устанавливать в подъезде только на время использования проточника, то есть 10 дней весной и 10 дней осенью.
08.02.2026 в 14:55:42
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:54
BV, Не совсем. Я 40А буду устанавливать в подъезде только на время использования проточника, то есть .....
Ничего не меняет.
08.02.2026 в 15:01:58
BV, Ну что поделать, если они не хотят разрешение давать и реконструкцию делать? Прогресс на месте не стоит и техники становится всё больше. Они ДОЛЖНЫ это учитывать и модернизировать сети под нынешние реалии. Я от себя делаю всё что от меня требуется, плачу за всё и плачу налоги. пусть и они работают
08.02.2026 в 15:04:22
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:01
BV, Ну что поделать, если они не хотят разрешение давать и реконструкцию делать? Прогресс на месте не .....
Они должны так сделать, только Вы и желающий круг людей заплатят за это, и то при некоторых условиях. А Вашу схему переделывать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2026 в 15:06:44
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:46
переживаю что не хватит 32А для проточного водонагревателя
Слона-то я и не приметил. Накопительный совсем никак? Комфортные проточные водонагреватели трёхфазные и начинаются примерно от 14 кВт.
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:46
И вообще можно ли столько узо ставить?
Можно, но нужно ли? Удобнее всё-таки одно УЗО на рейку и распределение N там же. Нагляднее и при использовании, и при обслуживании. И разобраться другим людям можно будет даже без схемы - всё наглядно. А свободное место на рейке - это не проблема, проблема, когда его не хватает.
(Сейчас ещё немного поразглагольствую и попробую подтолкнуть к безумию двухполюсных автоматов. По пять штук на пяти рейках, одна для ввода.)
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:46
что вы в итоге скажете про номиналы узо?
Удобнее было бы применить все одинаковые - хоть на 40А, хоть на 63А. Типа А - все типа А, если по цене не очень напряжно.
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:46
Столько групп создавать?
Группы розеток замечательно можно подключать по две на один автомат. И даже до четырёх, если автомат с двойным зажимом (Это не касается СМ, ВН, кондиционера и кухонных розеток.)
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:39
щит на 60 модулей
Возможно, захотите реле задержки для вытяжки и освещения туалета.
Следование моим советам вредит кошельку
08.02.2026 в 15:28:35
ВТБ! написал 08.02.2026 в 15:06
Комфортные накопительные водонагреватели трёхфазные и начинаются примерно от 14 кВт.
Мне кажется, Вы опечатались...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2026 в 15:36:27
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:01
BV, Ну что поделать, если они не хотят разрешение давать и реконструкцию делать? Прогресс на месте не .....
Это ниочем. И досужие разговоры. Вам никто не должен. Вы можете официально (почти в части оплаты) увеличить мощность до 15 кВт - провести свой кабель от вру.
08.02.2026 в 15:43:00
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 14:54
Я 40А буду устанавливать в подъезде только на время использования проточника, то есть 10 дней весной и 10 дней осенью.
Феноменально просто! )))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.02.2026 в 15:43:28
MaSeVi, Что именно вы бы посоветовали переделать? ВТБ!, ОООО 14кв совсем никак))) Я думал кв 7 ну макс 8 поставить Ну если вы считаете что такого проточника не хватит совсем никак то можно и накопительный. просто у меня места мало под него. где то 780мм х 500мм Вы имеете ввиду что нужно поставить не 6 а 5 групп ? А нагрузку с 6й группы раскидать на другие? Попробую нарисовать
08.02.2026 в 15:50:09
BV, К сожалению нет. Я подавал запрос в УК и мне сказали что никак не получится одобрить увеличение мощности а без их одобрения мособлэнергосбыт не хочет делать ничего. говорят нужно ТУ от УК. Но тема не про это Мне нужны советы и помощь в проектировании щитка. Не из-за того что я прям всё хочу сам сделать а из-за того что не могу найти электрика грамотного что бы он сделал грамотно а не 1 вводное узо на всё 32 линии или 1 диф на все линии Поэтому занимаюсь этим сам так как немного разбираюсь в электронике и в электрике НУЖНЫ СОВЕТЫ А НЕ УПРЁКИ!
08.02.2026 в 15:51:58
AlexiyMIR написал 08.02.2026 в 15:43
где то 780мм х 500мм
Под не самый "жирный" , ну литров 30 должно хватить... Не планируйте размер щита впритык, берите с запасом 20-25%
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.