pool написал 12.02.2026 в 13:54
Пипетку любого маслица капнуть в слив/в сифон, если надолго отлучаешься.
Гидрозатвор недостаточной высоты может сносить и без долгих отьездов.
Читайте:
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
Начиная с п19. 3
19.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых
ГОСТ 23289–2016:
6.2 Характеристики
6.2.1 Пропускная способность арматуры должна быть, л/с, не менее:
0,15 - выпуск с сифоном для умывальников, моек, биде;
0,25 - выпуск с сифоном для ванн и душевых поддонов, перелив для умывальников и моек;
0,35 - перелив для ванн и глубоких душевых поддонов.
6.2.2 Высота гидравлического затвора в сифонах для умывальников, моек, биде должна быть не менее 60 мм, в сифонах для ванн и душевых поддонов - не менее 55 мм.
6.2.3 Для зданий повышенной этажности высоту гидравлического затвора для умывальников, моек, биде следует предпочтительно принимать 80 мм (тип СТУНС).
По п 6.2.1 .... если не хочется стоять в воде . ... не менее 0.7л/мин как например у трапа Тесе
6.2.3 - для еще зданий как я понимаю от 30 этажей....
ЖК Небо.... 50 этажей....стояки 110мм .... - (проектировщику гореть в аду)
душевые сифоны сносит регулярно в течении часов и даже минут.
Другой ЖК.... 30+ этажей - стояки 160мм - нормально.
Зная все вышеперечисленные ставить себе в МКД 5+ этажей говноизделие предназначенное для одно этажного домика, а потом нюхать.... на любителя.
Когда дикие сантехники "что купили то мы и поставили" - люди мучаются потом, ломают, переделывают....
Зачем это надо?