DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 331

11.02.2026 в 21:16:52

Всех приветствую.В квартиру из этажного узла входит две трубы отопления, которые через тройники ведут к трем радиаторам, нижнее подключение из пола. Обжато в целом прилично, без перекосов, гильзы сидят ровно и до конца, но так как это все будет залито стяжкой, то есть желание все-таки переделать, да и подключение хотелось бы из стены (уже так делал себе сам, все отлично).

Разводка по квартире точно будет сшитым полиэтиленом (16) с коллекторным узлом в квартире. Оставлять ли участок трубы от застройщика пока не решил, но скорее всего разберу полтора метра коридора чтобы переложить трубы целиком. Набросал несколько вариантов трасс, прошу совета как лучше организовать.Отопление - 001 Текущее состояние - УзелОтопление - 001 Текущее состояние - ПланВариант 1Отопление - 002 Целевое состояние 2Отопление - 002 Целевое состояние 3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132375

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 331

11.02.2026 в 22:35:25

BV написал 11.02.2026 в 21:23

DolinEA,  Последний.

Ого, не ожидал если честно. Первый вариант мне нравится тем, что длины трасс получаются практически одинаковыми и все трассы идут очень предсказуемо.

А в третьем варианте нужно же будет делать компенсационные изгибы, тот что на ветке в правую комнату кажется недостаточным.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26674

11.02.2026 в 22:38:25

BV написал 11.02.2026 в 21:23

Последний.

А не лучше сместить трассу в помещение 1 к дверному проёму, как другие?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26674

11.02.2026 в 22:40:29

DolinEA написал 11.02.2026 в 22:35

компенсационные изгибы

Стабильная труба.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 331

11.02.2026 в 22:50:39

ВТБ! написал 11.02.2026 в 22:40

Стабильная труба.

Не требует компенсации? В квартире где сейчас живу делал трубой TECE 16, в их документах написано, что максимальная длина прямого участка 4 что ли метра или 5 (точную цифру не помню). Делал сам

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26674

11.02.2026 в 22:57:44

DolinEA написал 11.02.2026 в 22:50

максимальная длина прямого участка

Никто не запретит заменить прямые кривыми. :)

Коллекторные шкафы будут друг над другом и трассы не будут пересекаться?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132375

11.02.2026 в 22:58:20

DolinEA написал 11.02.2026 в 22:35

длины трасс получаются практически одинаковыми и

Длины трасс у вас в этой квартире просто не получится сделать сильно разными, да и даже если разница в 2 раза - не важно.

DolinEA написал 11.02.2026 в 22:35

компенсационные изгибы

Достаточно одного двух поворотов для компенсации небольших изменений длины.

И вовсе не обязательно геометрическая ревность - главное знать где труба.

В проемах - неизвестно будете вы там сверлить под пороги.

3й вариант в коридоре можно пустить обратку петлями (и зайти в ванную) в гофре и будет теплый пол. Такое решение видел на практике. Детки малые по полу ползают без варианта получить сопли....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26674

11.02.2026 в 23:02:44

BV написал 11.02.2026 в 22:58

В проемах - неизвестно будете вы там сверлить под пороги.

Поэтому проёмы принято проходить строго посередине? Чтобы не забыть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132375

11.02.2026 в 23:04:16

ВТБ! написал 11.02.2026 в 23:02

Поэтому проёмы принято проходить строго посередине?

Поэтому.... проще пройти под стеной и не думать куда отверстие попадет.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 331

11.02.2026 в 23:13:20

Всем спасибо за ответы, есть о чём подумать. Порогов сверлить не планирую, но мысль прокладывать трубы предсказуемо понятна.

Вариант пускать трубу петлей для имитации теплого пола точно не буду, по многим причинам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.