DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 377

17.02.2026 в 17:51:01

ВТБ! написал 17.02.2026 в 17:07

Соединения 3/4", а не 1". Краны НЕ УГЛОВЫЕ. Неразъёмные соединения можно на анаэроб - и считать одной .....

Подумаю. Спасибо за информацию

0
Freeland
Freeland
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 29

18.03.2026 в 00:04:54

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:07

Вопроса два. Первый. Нужен ли коллектор с расходомерами или нет.

Не должно быть расходомеров и любых балансировочных. Только могут быть отсечные. Можно скрутить из черных тройников просто.

0