DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 409

17.02.2026 в 17:51:01

ВТБ! написал 17.02.2026 в 17:07

Соединения 3/4", а не 1". Краны НЕ УГЛОВЫЕ. Неразъёмные соединения можно на анаэроб - и считать одной .....

Подумаю. Спасибо за информацию

0
Freeland
Freeland
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 93

18.03.2026 в 00:04:54

DolinEA написал 17.02.2026 в 11:07

Вопроса два. Первый. Нужен ли коллектор с расходомерами или нет.

Не должно быть расходомеров и любых балансировочных. Только могут быть отсечные. Можно скрутить из черных тройников просто.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10008

23.03.2026 в 07:36:54

Freeland написал 18.03.2026 в 00:04

Можно скрутить из черных тройников просто.

Скрутите себе для начала. Потом отпишетесь как оно постояло и за сколько заросло.

0
Freeland
Freeland
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 93

23.03.2026 в 12:04:12

strider1978,  Простояло 20 лет. Ничего не заросло.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу