dokar написал 20.02.2026 в 11:24

Ну черт с ними . Вы выясните,где у вас граница балансовой ответственности и подключайтесь как вам .....

Я если что без претензий, просто хотел разобраться

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132509

20.02.2026 в 15:23:50

dokar написал 20.02.2026 в 15:06

А где написано что при этом выделенка 11кВА ?

Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 338

20.02.2026 в 15:25:21

BV написал 20.02.2026 в 12:30

DolinEA, не надо ВН называть автоматом.

Принято.

BV написал 20.02.2026 в 14:49

И щит получается дороже и вырастает в габаритах... Однофазный С50...63 намного приятнее.

Тут полностью согласен, я эти три фазы не просил, было бы как сейчас меня бы устроило.

BV написал 20.02.2026 в 15:23

Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше

Скоро будет

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21690

20.02.2026 в 17:21:57

ВТБ! написал 20.02.2026 в 09:44

Поверить, что проектировщик умышленно переставил ВН и АВДТ местами, затруднительно. Случайность тоже не проходит - при копировании аппараты местами не поменяются. Вариант с нарушением проекта самый правдоподобный.

А что должно сработать, когда будет кз в счетчике? Выключатель нагрузки?

ВТБ! написал 20.02.2026 в 12:35

С одной стороны, электронный диф.автомат может выйти из строя - ненадёжно.

С чего вы взяли такую глупость?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26694

20.02.2026 в 18:03:53

Radio написал 20.02.2026 в 17:21

А что должно сработать, когда будет кз в счетчике?

Вероятно, в старых щитах отгорают провода или срабатывает защита стояка.

Radio написал 20.02.2026 в 17:21

С чего вы взяли такую глупость?

Вы не станете оспаривать, что вероятность отказа ВА с дифференциальным расцепителем выше, чем одного ВА? А вероятность отказа именно электронной части аппарата сама по себе немаленькая.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21690

20.02.2026 в 18:13:15

ВТБ! написал 20.02.2026 в 18:03

Вероятно, в старых щитах отгорают провода или срабатывает защита стояка.

Ну это же не старый щит, поэтому тут проектировщики сделали по-другому, что как минимум ЛО-ГИЧ-НО. Хотя вам в это поверить затруднительно )))

ВТБ! написал 20.02.2026 в 18:03

Вы не станете оспаривать, что вероятность отказа ВА с дифференциальным расцепителем выше, чем одного ВА?

Разумеется стану. Для повышенной вероятности отказа нет ровным счетом никаких причин.

Что одно, что другое, свой срок службы отработают полностью.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21335

20.02.2026 в 19:58:31

Radio написал 20.02.2026 в 18:13

срок службы

Это скоко? Я вот вижу многи бренды давненько выпускают блоки диффзащиты , для подключения на базе АВ, отдельно . Наверное не просто так...

0

Да, ни фига.