dokar написал 20.02.2026 в 11:24
Ну черт с ними . Вы выясните,где у вас граница балансовой ответственности и подключайтесь как вам .....
Я если что без претензий, просто хотел разобраться
20.02.2026 в 15:20:25
dokar написал 20.02.2026 в 11:24
Ну черт с ними . Вы выясните,где у вас граница балансовой ответственности и подключайтесь как вам .....
Я если что без претензий, просто хотел разобраться
20.02.2026 в 15:23:50
dokar написал 20.02.2026 в 15:06
А где написано что при этом выделенка 11кВА ?
Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше
20.02.2026 в 15:25:21
BV написал 20.02.2026 в 12:30
DolinEA, не надо ВН называть автоматом.
Принято.
BV написал 20.02.2026 в 14:49
И щит получается дороже и вырастает в габаритах... Однофазный С50...63 намного приятнее.
Тут полностью согласен, я эти три фазы не просил, было бы как сейчас меня бы устроило.
BV написал 20.02.2026 в 15:23
Возможно у ТС есть техпаспорт квартиры. Если дом комфорт класс может быть больше
Скоро будет
20.02.2026 в 17:21:57
ВТБ! написал 20.02.2026 в 09:44
Поверить, что проектировщик умышленно переставил ВН и АВДТ местами, затруднительно. Случайность тоже не проходит - при копировании аппараты местами не поменяются. Вариант с нарушением проекта самый правдоподобный.
А что должно сработать, когда будет кз в счетчике? Выключатель нагрузки?
ВТБ! написал 20.02.2026 в 12:35
С одной стороны, электронный диф.автомат может выйти из строя - ненадёжно.
С чего вы взяли такую глупость?
20.02.2026 в 18:03:53
Radio написал 20.02.2026 в 17:21
А что должно сработать, когда будет кз в счетчике?
Вероятно, в старых щитах отгорают провода или срабатывает защита стояка.
Radio написал 20.02.2026 в 17:21
С чего вы взяли такую глупость?
Вы не станете оспаривать, что вероятность отказа ВА с дифференциальным расцепителем выше, чем одного ВА? А вероятность отказа именно электронной части аппарата сама по себе немаленькая.
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2026 в 18:13:15
ВТБ! написал 20.02.2026 в 18:03
Вероятно, в старых щитах отгорают провода или срабатывает защита стояка.
Ну это же не старый щит, поэтому тут проектировщики сделали по-другому, что как минимум ЛО-ГИЧ-НО. Хотя вам в это поверить затруднительно )))
ВТБ! написал 20.02.2026 в 18:03
Вы не станете оспаривать, что вероятность отказа ВА с дифференциальным расцепителем выше, чем одного ВА?
Разумеется стану. Для повышенной вероятности отказа нет ровным счетом никаких причин.
Что одно, что другое, свой срок службы отработают полностью.
20.02.2026 в 19:58:31
Radio написал 20.02.2026 в 18:13
срок службы
Это скоко? Я вот вижу многи бренды давненько выпускают блоки диффзащиты , для подключения на базе АВ, отдельно . Наверное не просто так...
Да, ни фига.
20.02.2026 в 22:03:30
dokar написал 20.02.2026 в 19:58
Наверное не просто так...
Номенклатуру сократить.
Следование моим советам вредит кошельку
20.02.2026 в 22:09:40
dokar написал 20.02.2026 в 19:58
Я вот вижу многи бренды давненько выпускают блоки диффзащиты , для подключения на базе АВ, отдельно . Наверное не просто так..
Не для быта. Дорого. Для гибкости, чтобы не растить номенклатуру.