BV написал 26.02.2026 в 09:50
И перекидывать с фазы на фазу ничего не надо - просто подать одну фазу на три.
Угу, разместить защиту приоритетных однофазных групп в отдельном щите - и там же разместить АВР.
26.02.2026 в 11:01:04
BV написал 26.02.2026 в 09:50
И перекидывать с фазы на фазу ничего не надо - просто подать одну фазу на три.
Угу, разместить защиту приоритетных однофазных групп в отдельном щите - и там же разместить АВР.
Следование моим советам вредит кошельку
26.02.2026 в 11:06:57
ВТБ! написал 26.02.2026 в 10:57
Мешок копеечных китайских РН - и настроить разную задержку при восстановлении питания. Менять по мере .....
Любое усложнение будет приводить к логическим противоречиям. У меня идеология обратная - упрощение при сохранении функционала. Схему нарисую - выложу.
Narrenfreiheit
26.02.2026 в 11:09:52
MADONNA написал 26.02.2026 в 11:06
Схему нарисую - выложу.
Не надо.
Следование моим советам вредит кошельку
26.02.2026 в 11:23:05
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:47
Выключить их когда они обесточены - нельзя. То же самое с электронными панелями теплых полов.
Я ж говорю - клювики автоматов по списку. Или все это добро включать через контакторы "с защелкой". Первоначально пуск нажатием кнопки. При пропададании сети - и появлении сами не включатся.
Ну или радио реле - там можно задать поведение после пропадания сети. Варианты есть...
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:42
рассматривать такое реле (твердотельное?)
Они разные по качеству. И недорогие дохнут. В том числе от импульсных перенапояжений.
26.02.2026 в 11:26:09
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:50
Я ставила регистратор - нет четкой зависимости что бы одна фаза была перегружена. Понятно что все вокруг идиоты
Вы у себя ставили, а не на КТП.
MADONNA написал 26.02.2026 в 10:50
В какой-то день может быть просевшей одна фаза - а через неделю она уже нормальная - а просевшая другая.
Вы говорили другое. Что регулярно просевшая одна, и на нее вы поставили стаб.
26.02.2026 в 11:28:15
26.02.2026 в 11:41:04
ВТБ! написал 26.02.2026 в 11:01
разместить защиту приоритетных однофазных групп в отдельном щите - и там же разместить АВР.
Да какая разница, в каком ящике это будет находиться - в общем или отдельном?)
Авр желательно, но домохозяйка контакты не любит) Наверное ее не волнует встреча гены с сетью ;)
26.02.2026 в 11:43:15
ВТБ! написал 26.02.2026 в 10:57
Мешок копеечных китайских РН - и настроить разную задержку при восстановлении питания. Менять по мере отказа.
Ну стартанут они позже и позже погасят ИБП и что? Речь о том что их вообще никогда не надо от гены
26.02.2026 в 11:43:54
BV написал 26.02.2026 в 11:26
Вы говорили другое. Что регулярно просевшая одна, и на нее вы поставили стаб..
Возможно я неверно выразилась. Одна наиболее ярковыраженно проседает - сейчас до 180 но бывает и до 140. Но в то же самое время другие тоже нестабильны. И в какие-то моменты фаза «180» может оказаться выше по напряжению чем одна из соседних. Как электрики могут отбалансировать у себя на КТП нагрузки? На столбах - к каждому домовладению отходит 1 или три фазы (в основном 3) Кто что у себя дома включает - они знать не могут. Надо будет опять регистратор поставить, а то валяется без дела.
Narrenfreiheit
26.02.2026 в 11:46:02
BV написал 26.02.2026 в 11:41
Наверное ее не волнует встреча гены с сетью ;)
Как может встретиться гена с сетью в такой схеме?

Narrenfreiheit
26.02.2026 в 11:49:48
MADONNA написал 26.02.2026 в 11:43
Как электрики могут отбалансировать у себя на КТП нагрузки? На столбах - к каждому домовладению отходит 1 или три фазы (в основном 3)
Хотя бы однофазников пересадить с самой слабой фазы. Но это геморрой и на это нужно время.
MADONNA написал 26.02.2026 в 11:43
Одна наиболее ярковыраженно проседает - сейчас до 180 но бывает и до 140.
Есть договор. По договору вам продают ЭЭ с качеством по ГОСТ. Это не ниже 198 вольт.
Требовать установки их регистратора. Обоснование - логи со своего регистратора.
Требовать исполнения условий договора. Суд. Поставка продукции ненадлежащего качества. Судебные решения есть на эту тему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.