Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

28.02.2026 в 23:25:38

Никакого...

Понял, спасибо, тогда поставлю 30мА

Уверяю, что нужен, к тому же м.б. так, что ставить ОПТ будет некуда, а именно так и будет, поверьте моему опыту.

Я искал в интернете ОПТ, нашёл только MEAN WELL ICL-16R. В характеристиках написано "пусковой ток до 25А", а в характеристике блоков питания вот что написано: 1-БП ≤45 А 800 мкс (1шт.) 2-БП ≤90 А 800 мкс (1шт.) 3-БП ≤90 А 800 мкс (2шт.)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26901

28.02.2026 в 23:34:17

Xpepero написал 28.02.2026 в 18:28

Прошу покритиковать схему щитка.

48 модулей - и непременно всё забить под завязку? Или БП в этом же щите?

Выберите щиток 60 модулей или сколько там всего надо с некоторым запасом на ошибку.

P.S. 5 УЗО - это 5 распределителей N (пять шин или ещё каких блоков). В некоторых щитах их можно разместить, не занимая места для модульных аппаратов. В некоторых придётся тратить позиции.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

28.02.2026 в 23:41:32

ВТБ! написал 28.02.2026 в 23:34

48 модулей - и непременно всё забить под завязку? Или БП в этом же щите? Выберите щиток 60 модулей .....

щит будет кастомный нестандартного размера, чтоб он влезал в нестандартную нишу из гипсокартона. То есть места достаточно и для БП.

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

28.02.2026 в 23:48:04

Xpepero написал 28.02.2026 в 23:41

щит будет кастомный нестандартного размера, чтоб он влезал в нестандартную нишу из гипсокартона. То .....

Неважно, кастомный он или дефолтный: размер по модулям какой и сколько реек помодульно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

28.02.2026 в 23:59:08

MaSeVi написал 28.02.2026 в 23:48

Неважно, кастомный он или дефолтный: размер по модулям какой и сколько реек помодульно?

на 120 модулей

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

01.03.2026 в 00:04:04

Xpepero написал 28.02.2026 в 23:59

на 120 модулей

Ну, может и войдет...

Xpepero написал 28.02.2026 в 23:25

Я искал в интернете ОПТ, нашёл только MEAN WELL ICL-16R. В характеристиках написано "пусковой ток до 25А", а в характеристике блоков питания вот что написано: 1-БП ≤45 А 800 мкс (1шт.) 2-БП ≤90 А 800 мкс (1шт.) 3-БП ≤90 А 800 мкс (2шт.)

1-й БП пройдёт. 2-й и 3-й может выбивать (повторюсь - может, но не значит). И в БП надо смотреть номинальный ток при 230В и входную ёмкость ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

01.03.2026 в 00:20:01

смотреть номинальный ток при 230В

3.6A Выходное напряжение 48A, 8.1A

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

01.03.2026 в 00:32:49

Xpepero написал 01.03.2026 в 00:20

3.6A Выходное напряжение 48A, 8.1A

По току проходит, теперь по ёмкости...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 51

01.03.2026 в 11:59:59

MaSeVi написал 01.03.2026 в 00:32

По току проходит, теперь по ёмкости...

В паспорте, конечно, не указывается. А вскрыть блок питания, чтоб посмотреть, неохота. БП arlight в закрытом корпусе. Или, может, есть какой-нибудь другой способ, чтоб узнать ёмкость?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133500

01.03.2026 в 12:19:26

Xpepero написал 01.03.2026 в 11:59

Или, может, есть какой-нибудь другой способ, чтоб узнать ёмкость?

В теории по заряду током....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18020

01.03.2026 в 12:29:20

Xpepero написал 01.03.2026 в 11:59

В паспорте, конечно, не указывается. А вскрыть блок питания, чтоб посмотреть, неохота. БП arlight в .....

Измеритель ёмкости, как функция мультиметра, даже с приличной погрешностью можно понять...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу