svmrw
svmrw
Новичок

Регистрация: 18.03.2026

Пермь

Сообщений: 14

18.03.2026 в 20:59:57

MADONNA написал 18.03.2026 в 20:55

Работа твоей системы отопления - или исполнение обязанностей работниками горгаза?

А это не одно и то же?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

18.03.2026 в 21:11:25

svmrw написал 18.03.2026 в 20:29

Они проверят, но без спуска давления из системы отопления, что я считаю неверным А спускать давление они не хотят, это же сложно.

Не знаю как устроена ваша система.

Screenshot_20260318-212322 Может имеет смысл немного переделать, чтобы было не сложно?

svmrw написал 18.03.2026 в 20:36

теплоноситель смещает мембрану и в зависимости от подпора давление в воздушной камере будет разным.

Все верно. Если давление есть в холодном состоянии - хорошо. Если объем воздуха в груше недостаточен - при нагревании он уменьшится и будет резкий рост давления. Котел сообщит о аварии по давлению (как правило сообщает только по никому давлению) или сработает предохранительный клапан.

Также если объем воздуха слишком мал - при полном остывании - котел покажет аварию по низкому давлению.

Это однозначные показания к сбросу давления воды из бака и попытке накачать. Если не получается - замена груши, естественно если РБ отдельно от котла. Встроенный - или замена бака, или установка доп бака.

Выход из строя груши - частое явление, и рано или поздно груши выходят из строя, и в котлах предусмотрено, чтобы котлы от этого не умирали.

Аварийный клапан тоже полезно проверять.

Проверка давления не гарантирует, что груша не лопнет через месяц или неделю. (поэтому полезно иметь в запасе запасную грушу под ваш бак, и хранить ее в пэ пакете в прохладном месте - не на чердаке в жаре хотя бы)

svmrw написал 18.03.2026 в 20:36

Проверять только в опорожненном состоянии.

Все так. Этим обеспечивается объем груши при атм давлении снаружи.

Если у вас есть договор, а у котла есть инструкция - то формально все должно быть по инструкции (Users manual). Она и есть аргумент, а не скриншот из инета. Ну или другой документ, например Service manual производителя

1
svmrw
svmrw
Новичок

Регистрация: 18.03.2026

Пермь

Сообщений: 14

18.03.2026 в 21:20:32

BV написал 18.03.2026 в 21:11

Не знаю как устроена ваша система. Может имеет смысл немного переделать, чтобы было не сложно?

Ничего там сложного нет. Они просто не хотят. Ладно, спасибо. Я вас услышал.

Не знаю кто та барышня по специальности, но надеюсь она не в газовой службе работает. Я сам это всё могу сделать, представьте себе. Мне это не сложно даже. Но я хочу получить качественное обслуживание за те деньги, которые они просят. Помимо этого есть бабули и просто женщины, кто не хочет в этом разбираться. Они что хотят, по вашему? Наверное, чтобы он не ломался. А если разбирающего мужчины рядом нет? Сдерут денежек побольше. Сначала за неполное обслуживание, потом за замену бака и замену предохранительного клапана после нескольких срабатываний.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

18.03.2026 в 21:31:29

svmrw написал 18.03.2026 в 21:20

Но я хочу получить качественное обслуживание за те деньги, которые они просят.

Я правильно понимаю, что речь идет о обязательном договоре на обслуживание Регионгазом, который появился сравнительно недавно?

Это - считай как налог за пользование газ прибором.

С монополистом бороться сложно, увы. Сил и времени может уйти на порядки больше, чем сделать самому.

0
svmrw
svmrw
Новичок

Регистрация: 18.03.2026

Пермь

Сообщений: 14

18.03.2026 в 21:36:37

BV написал 18.03.2026 в 21:31

Я правильно понимаю, что речь идет о обязательном договоре на обслуживание Регионгазом, который .....

Честно говоря, я не знаю. Я сейчас прикреплю фото, которое я сделал год назад. Они тогда противились, я попросил, нашел и это сфоткал. В тот раз я не стал настаивать, потом сам проверял. Ну, то есть, они приезжали, осматривали, чистили, проверяли всё, потом деньги за это берут. Такое каждый год. Газовый котёл два года назад в работу запускали.

IMG_2430 2

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

18.03.2026 в 21:54:58

svmrw написал 18.03.2026 в 21:36

Честно говоря, я не знаю.

.....

31(1). В отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) специализированная организация вправе инициировать перед поставщиком газа приостановление им своих обязательств по поставке газа по основанию, предусмотренному подпунктом "е" пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". (п. 31(1) введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2023 N 859)

Ну и далее поищите сами о этих нововведениях.....

Постановление 549 п21 к.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

svmrw
svmrw
Новичок

Регистрация: 18.03.2026

Пермь

Сообщений: 14

18.03.2026 в 22:24:24

Ну есть, получается.Уже бы давно отключили.Я ведь не об этом здесь пишу.Это уже вообще не в ту сторону разговор пошёл.Можно на этом завершить.Спасибо за ответы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

18.03.2026 в 22:32:43

svmrw,  Где-то был список обязательных мероприятий по такому договору.

Вам могут добавить необязательные в договор и брать за это доп деньги, но не делать эти пункты, или делать на отвали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135483

18.03.2026 в 22:39:51

svmrw написал 18.03.2026 в 21:20

Помимо этого есть бабули и просто женщины, кто не хочет в этом разбираться. Они что хотят, по вашему? Наверное, чтобы он не ломался.

В этих договорах нет этого. Там больше про утечки, тягу, и тд - безопасность.

0
svmrw
svmrw
Новичок

Регистрация: 18.03.2026

Пермь

Сообщений: 14

18.03.2026 в 22:54:15

BV написал 18.03.2026 в 22:39

В этих договорах нет этого. Там больше про утечки, тягу, и тд - безопасность.

Я это отвечал тётеньке, которая пыталась меня пристыдить, что я прошу исполнения наложенных обязанностей от наших газовиков. Это не вам был ответ.

Я сюда обратился с одним конкретным вопросом. Где может быть написан правильный порядок выполнения вот этих пунктов из моего договора:

Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке.

Чтобы указать на это газовикам, которые производят это обслуживание.

Больше меня ничего не интересует.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу