07.04.2026 в 15:32:52

BV написал 07.04.2026 в 15:24

Позади, это не выше. Ну и когда ставить есть некоторые сюрпризы. Особенно для сушки. И в узком .....

Стиралка и сушилка будут не в кладовке. Да и нет никаких проблем. Когда мне пришлось разбирать стиралку чтобы добраться до фильтра в котором застряла одна фиговина, я в одно лицо скинул сушилку вниз, вынес её, разобрал стиральную машину и потом все обратно собрал. И это все в узкой кладовке что на фото пару страниц назад.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135921

07.04.2026 в 15:45:09

DolinEA,  Вопрос не в "а вам слабо", а в другом - чзачем делать себе геморрой, если его можно не делать? " Назло маме отморожу уши" :)

Ставить сушку и одновременно втыкать вилку не очень удобно.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 16:47:18

  1. Переставил УЗО справа от автоматов.
  2. Убрал шину УЗО №4 4Р. Проект 1438 - квартирный щит_12

Получается, что сдвоенные провода у меня заходят во все три РН и 4Р УЗО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135921

07.04.2026 в 17:03:28

DolinEA, если убирать верхнюю шинку .... В зажим автомата 2 провода в НШВИ-2 Один хвост в сторону реле и там дальше в первом и втором по 2 провода в ншви 2.... Второй хвост к УЗО вниз также...

Не забудьте о существовании шины земли... ... и там отвод ДСУП СУ, (лоджия, по правилам....но...)

Блоки питания лент - где...?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135921

07.04.2026 в 17:09:01

DolinEA,  Ну и альтернативный вариант - все УЗО на 2ю рейку сверху

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

07.04.2026 в 17:26:30

BV написал 07.04.2026 в 17:09

альтернативный вариант

Уступает в наглядности.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135921

07.04.2026 в 17:31:30

ВТБ! написал 07.04.2026 в 17:26

Уступает в наглядности.

Наклейки вобще то по любому будут....

И можно сэкономить одну рейку, но это явно вам не понравится))))) Вам бы наоборот еще одну добавить наверное?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

07.04.2026 в 17:37:36

DolinEA написал 07.04.2026 в 16:47

Переставил УЗО справа от автоматов.

Я бы ещё выровнял УЗО по правому краю - из эстетических соображений. А лучше оставил бы два пустых модуля справа: левые восемь модулей ВА, правые 4 - УЗО. Перемычки к УЗО справа, внешние линии к автоматам слева.

BV написал 07.04.2026 в 17:03

если убирать верхнюю шинку

То можно поставить справа от РН распред-блок 80А для N. :) Входящая линия от вводного ВА, шлейф на нули РН и 4 линии вниз на УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27694

07.04.2026 в 17:42:01

BV написал 07.04.2026 в 17:31

И можно сэкономить одну рейку, но это явно вам не понравится)))))

Само собой, я на неё с первой страницы ТС "разводил". :)

BV написал 07.04.2026 в 17:31

Наклейки вобще то по любому будут...

Наклейки наклейками, "самодокументирующийся текст" ещё удобнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21705

07.04.2026 в 17:57:24

.

0

Да, ни фига.

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 614

07.04.2026 в 18:04:41

BV написал 07.04.2026 в 17:03

DolinEA, если убирать верхнюю шинку

С какой целью? Мне казалось они нужны для удобства сборки щита, чтобы не городить большие НШВИ по два-три провода.

BV написал 07.04.2026 в 17:03

Не забудьте о существовании шины земли... ... и там отвод ДСУП СУ

Это само собой.

BV написал 07.04.2026 в 17:03

Блоки питания лент - где...?

Не в щите. Их будет минимальное количество и располагаться они будут рядом с местом установки лент - в мебели например.