AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17971

04.05.2026 в 09:37:05

Фима1 написал 03.05.2026 в 19:29

Убрать жилы в термоусадку ?

Вы же сами всё понимаете. Только добавьте ещё трубки, чтоб слой изоляции был потолще.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 750

04.05.2026 в 10:34:49

Фима1 написал 03.05.2026 в 19:29

Убрать жилы в термоусадку ?

Да. Или кембрик подходящий, можно и стеклоармированный, гофру 16 1 2

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27539

04.05.2026 в 11:02:48

AndyMirror написал 04.05.2026 в 09:37

Вы же сами всё понимаете.

Снять ещё по несколько сантиметров оболочки от нынешней разделки. Щиток перенести вверх, чтобы разделка кабеля оказалась внутри. Снизу нарастить кабели; изоляцию жил, побывавшую в штукатурке, тоже перекрыть термоусадкой или укоротить кабели.

Результат проверить мегаомметром.

P.S. Или не маяться перфекционизмом, очистить ещё участок кабелей, разделать каждый ещё на пяток сантиметров, каждую жилу в термоусадку до входа в щиток, и общую для каждого кабеля. Термоусадку желательно клеевую.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11997

04.05.2026 в 11:15:16

Назначение кабелей уходящих вниз? Какие потребители, какая нагрузка?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

04.05.2026 в 11:28:10

Фима1,  Щиток в переделку, похоже часть линий без диффзащиты. Нижние автоматы. + Рукожопства много. Вы явно доверили сборку щита отделочникам.

0

Да, ни фига.

sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6643

04.05.2026 в 11:54:41

dokar написал 04.05.2026 в 11:28

Рукожопства много

А слабо прийти в думу и им такое же сказать?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21644

04.05.2026 в 12:07:37

sereza,  Бесполезно, они там все отделочники.)

0

Да, ни фига.

Фима1
Фима1
Новичок

Регистрация: 25.03.2025

Ногинск

Сообщений: 26

04.05.2026 в 12:17:59

Мишутк написал 04.05.2026 в 11:15

Назначение кабелей уходящих вниз? Какие потребители, какая нагрузка?

0

Розетки в жилой зоне, розетки на кухне, плита, короче все самое "тяжёлое".

0
Фима1
Фима1
Новичок

Регистрация: 25.03.2025

Ногинск

Сообщений: 26

04.05.2026 в 12:24:04

dokar написал 04.05.2026 в 11:28

Рукожопства много. Вы явно доверили сборку щита отделочникам

Да, к сожалению так и есть. Поздно поймал за руку. Доверить им электрику было ошибкой. Но перебрать щиток это штатная ситуация, а исправлять черновой монтаж замурованный в стену это проблематично.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 8920

04.05.2026 в 12:31:22

На провода термоусадку надеть, кабели в гофру, гофры заштукатурить. И ничего с проводкой не будет. Если "так не делается" - ниже и выше щитка поставить просторные кабельканалы и их заштукатурить. Провода будут лежать свободно, как в корпусе щитка.

1
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6825

04.05.2026 в 12:48:17

Вадим М написал 04.05.2026 в 12:31

Если "так не делается" - ниже и выше щитка поставить просторные кабельканалы и их заштукатурить.

Слишком глубокую штробу придётся делать. Не везде это возможно. . ТС, Вы писали, что у вас стоят три щита. Вместо трёх, я бы их демонтировал и поставил бы один и повыше, чтобы не мешал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу