Фима1 написал 03.05.2026 в 19:29
Убрать жилы в термоусадку ?
Вы же сами всё понимаете. Только добавьте ещё трубки, чтоб слой изоляции был потолще.
04.05.2026 в 09:37:05
Фима1 написал 03.05.2026 в 19:29
Убрать жилы в термоусадку ?
Вы же сами всё понимаете. Только добавьте ещё трубки, чтоб слой изоляции был потолще.
04.05.2026 в 10:34:49
Фима1 написал 03.05.2026 в 19:29
Убрать жилы в термоусадку ?
Да. Или кембрик подходящий, можно и стеклоармированный, гофру 16
04.05.2026 в 11:02:48
AndyMirror написал 04.05.2026 в 09:37
Вы же сами всё понимаете.
Снять ещё по несколько сантиметров оболочки от нынешней разделки. Щиток перенести вверх, чтобы разделка кабеля оказалась внутри. Снизу нарастить кабели; изоляцию жил, побывавшую в штукатурке, тоже перекрыть термоусадкой или укоротить кабели.
Результат проверить мегаомметром.
P.S. Или не маяться перфекционизмом, очистить ещё участок кабелей, разделать каждый ещё на пяток сантиметров, каждую жилу в термоусадку до входа в щиток, и общую для каждого кабеля. Термоусадку желательно клеевую.
Следование моим советам вредит кошельку
04.05.2026 в 11:15:16
Назначение кабелей уходящих вниз? Какие потребители, какая нагрузка?
04.05.2026 в 11:28:10
Фима1, Щиток в переделку, похоже часть линий без диффзащиты. Нижние автоматы. + Рукожопства много. Вы явно доверили сборку щита отделочникам.
Да, ни фига.
04.05.2026 в 11:54:41
dokar написал 04.05.2026 в 11:28
Рукожопства много
А слабо прийти в думу и им такое же сказать?
04.05.2026 в 12:07:37
sereza, Бесполезно, они там все отделочники.)
Да, ни фига.
04.05.2026 в 12:17:59
Мишутк написал 04.05.2026 в 11:15
Назначение кабелей уходящих вниз? Какие потребители, какая нагрузка?
0
Розетки в жилой зоне, розетки на кухне, плита, короче все самое "тяжёлое".
04.05.2026 в 12:24:04
dokar написал 04.05.2026 в 11:28
Рукожопства много. Вы явно доверили сборку щита отделочникам
Да, к сожалению так и есть. Поздно поймал за руку. Доверить им электрику было ошибкой. Но перебрать щиток это штатная ситуация, а исправлять черновой монтаж замурованный в стену это проблематично.
04.05.2026 в 12:31:22
На провода термоусадку надеть, кабели в гофру, гофры заштукатурить. И ничего с проводкой не будет. Если "так не делается" - ниже и выше щитка поставить просторные кабельканалы и их заштукатурить. Провода будут лежать свободно, как в корпусе щитка.
04.05.2026 в 12:48:17
Вадим М написал 04.05.2026 в 12:31
Если "так не делается" - ниже и выше щитка поставить просторные кабельканалы и их заштукатурить.
Слишком глубокую штробу придётся делать. Не везде это возможно. . ТС, Вы писали, что у вас стоят три щита. Вместо трёх, я бы их демонтировал и поставил бы один и повыше, чтобы не мешал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.