ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

30.06.2026 в 11:19:26

Мишутк написал 30.06.2026 в 10:57

Очень нежный аппарат.

Если не знаем, от чего защищать, попробуем защитить от всего. :)

УЗИП второго класса всё-таки перенести в вышестоящий щит, в мини-щитке последовательно УЗМ, фильтр, УЗИП третьего класса и ещё один фильтр. От длительного (>30мс) перенапряжения и от пониженного напряжения защитит УЗМ, от импульсных помех двухкаскадная защита.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 11:33:46

Aтос написал 30.06.2026 в 04:33

Есть кофемашины которые подключаются к ХВС дома. У нас вот насосная ХВС стоит в 100 метрах от трансформаторной подстанции и естественно имеет своё заземление. Поэтому между заземлителями а следовательно между РЕ в розетке и холодный трубе будет возникать разница потенциалов.

Да да, кофе машины подключают не иначе как медной трубкой!!!))))

Ваш опыт по антенным усилителям тут совершенно не подходит)

Aтос написал 30.06.2026 в 04:33

Постоянная или при переключенияи/отключении или при молнии, но будет. Лучше установите СУП.

Да да, владелец кофе машины пойдет в подвал дома... Пустит по периметру стальную полосу 50х4, от нейтрали ВРУ, приварит шпильки к полосе и все трубы хомутами посадит на эту полосу.

Aтос, вы хоть чуток голову включайте, прежде чем писать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 11:48:14

ВТБ! написал 30.06.2026 в 11:19

от пониженного напряжения защитит УЗМ,

В кофе машине есть встроенный холодильник для молока? ;)

ВТБ! написал 30.06.2026 в 11:19

Если не знаем, от чего защищать, попробуем защитить от всего. :)

Тогда добавляем развязывающий трансформатор 220/220 с хорошей изоляцией и экраном между обмотками, экран подключаем к PE.

Че уж, гулять, так гулять)

А если серьезно, весьма хорошую защиту обеспечит даже не стабилизатор с двойным преобразованием, а такой бесперебойник.... В том числе от поехавших мозгов контроллера, к которым могут привести кратковременные сбои питания. Да и в штилях вроде как есть УЗИП класс 3. Но насчет УЗИП - кашу маслом не испортишь - еще один - хуже не будет.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

30.06.2026 в 11:51:42

BV написал 30.06.2026 в 11:48

В кофе машине есть встроенный холодильник для молока? ;)

да внешне похожа на такую по компоновке image

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 12:43:43

Мишутк написал 30.06.2026 в 11:51

да

Компрессорный, или Пельтье? Последнему пофиг кратковременные перебои электроэнергии.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 14:48:56

BV написал 30.06.2026 в 11:33

Да да, владелец кофе машины пойдет в подвал дома... Пустит по периметру стальную полосу 50х4, от нейтрали ВРУ, приварит шпильки к полосе и все трубы хомутами посадит на эту полосу.

Это ваша фантазия. Вполне достаточно хомутик с трубы ХВС соединить с желтозеленым проводком в щитке. Во многих домах ДСУП предусмотрена проектом

image

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 15:00:50

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 17:44:54

Aтос написал 30.06.2026 в 14:48

Это ваша фантазия. Вполне достаточно хомутик с трубы ХВС соединить с желтозеленым проводком в щитке. Во многих домах ДСУП предусмотрена проектом

Вы запутались... Говорили о СУП и вдруг стали говорить о ДСУП))) Или просто не понимаете разницу...

Aтос написал 30.06.2026 в 04:33

Есть кофемашины которые подключаются к ХВС дома. У нас вот насосная ХВС стоит в 100 метрах от трансформаторной подстанции и естественно имеет своё заземление. Поэтому между заземлителями а следовательно между РЕ в розетке и холодный трубе будет возникать разница потенциалов. Постоянная или при переключенияи/отключении или при молнии, но будет. Лучше установите СУП.

И при чем здесь заземление ТП? Ну к слову... Насосная, или трубы от нее должны быть подключены к ОСНОВНОЙ СИСТЕМЕ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ДОМА.

И РЕ в розетке быть не должно, если нет СУП, и еще ДСУП.

А "хомутик" к трубе - это уже ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (к основной) СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.

Так где фантазии? Тема не раскрыта..)

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 18:41:02

BV написал 30.06.2026 в 17:44 Тема не раскрыта..)

Не расстраивайтесь, как нибудь, в следующий раз.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4175

30.06.2026 в 18:55:47

Del

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

30.06.2026 в 20:15:51

Aтос написал 30.06.2026 в 18:41

Не расстраивайтесь, как нибудь, в следующий раз.

И это все? Как жаль... я очень расстроен!)

Не стесняйтесь, может в следующий раз повезет, если в этот не прокатило) Я же иногда ошибаюсь...