Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 772

28.06.2026 в 13:57:04

MADONNA написал 28.06.2026 в 13:37

Тут ты не прав.

Ты не знаешь, что это за клапан. Может он только отсекающий, но не балансирующий. Но даже балансирующий такой клапан не обладает достаточной шириной диапазона регулировки. Термоклапан должен быть с преднастройками. Но ты опять же не знаешь какой он там. Предположительно без преднастроек на фото.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14308

28.06.2026 в 14:01:28

Freeland написал 28.06.2026 в 13:53

Может люди этого и не заметят, а может и заметят. Поэтому байпас лучше не заужать.

И опять ты не прав. Реально байпас не оказывает сколь-либо значительного сопротивления, он короткий. Но вот представь что в другой квартире на стояке поработал другой Олегович - и подъезд стал мерзнуть. Собирают комиссию и начинают ходить по квартирам. И когда такое порно увидят - потребуют вернуть в проектное состояние. Это ни к чему не приведет - но предписание придется выполнять. Или подъискивать новое жилье.

0

Narrenfreiheit

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 845

28.06.2026 в 14:02:39

Олегович написал 28.06.2026 в 13:48 Байпас находится на том диаметре на котором он находился у конвектора от строителей, все просто.

Всё теперь понятно! У меня была точно такая же ситуация. Тем не менее сварщик предлагал не только перенести байпас на Ду 20, хотя изначально он стоял на 25, но и существенно уменьшить диаметр отверстий под байпас, сказав, что внутри никто не увидит, что дырочка маленькая.

0

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 772

28.06.2026 в 14:03:26

MADONNA написал 28.06.2026 в 14:01

Реально байпас не оказывает сколь-либо значительного сопротивления, он короткий.

В этот раз ты не права. Ты не знаешь какое падение давления на байпасе. Зачем тогда чего то утверждаешь?

Не знаешь, на каких участках стояка какие потери давления. Даже порядок не представляешь. Тебе по роду деятельности этого и не нужно. Но не утверждай того, чего не знаешь.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5616

28.06.2026 в 14:05:19

2Инч, ни разу не ответ, дому на видео нет и 10 лет, такие же конвекторы что и в домах в начале 2000х и вот зачем мне, раз система спроектирована и смонтирована не мной, работала до моего вмешательства вносить в нее изменения? Можно не отвечать, я пока в здравом уме чтобы в ответе не нуждаться, это риторический вопрос.

2Мадонна дай Бог тебе здоровья) без сарказма между строк с моей стороны 1000029443 1000029444 1000029445 лови виртуальный цвиточик на выбор

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14308

28.06.2026 в 14:12:45

Freeland написал 28.06.2026 в 13:57

Ты не знаешь, что это за клапан. Может он только отсекающий, но не балансирующий. Но даже .....

У меня в прихожей стоит топор. Но ты не знаешь почему и для кого он там стоит. Поэтому пока он там стоит - обвинять меня в убийстве рановато. То же самое и тут. На батарее есть кран, который предназначен для того что бы установить ограничение потока. И закрыть крышечку. У нас перед глазами сотни примеров неправильно выполненного монтажа. В данном случае перетекание двухтрубки (фатальное для соседей по стояку) практически исключено. Ты ставя такие претензии - как бы даешь Олеговичу радостно скакать и истерить «акелло промахнулся!!»

0

Narrenfreiheit

марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 845

28.06.2026 в 14:14:50

Олегович написал 28.06.2026 в 14:05 зачем мне, раз система спроектирована и смонтирована не мной, работала до моего вмешательства вносить в нее изменения?

Золотые слова! В свои годы, когда меня посылали на объекты, то прежде чем вылетать я спрашивал, есть ли там проектная документация на систему либо инструкции на механизмы с проблемами. В основном проблемы были именно что из-за вмешательства. Поэтому у меня осталась безграничная вера в правильность проектов, которые проверяются и чаще всего типовые. Хотя.....

1

Всё болше форум убеждает-прогресс так резко вверх идёт, что человек не поспевает и от прогресса отстаёт.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 14308

28.06.2026 в 14:19:43

Freeland написал 28.06.2026 в 14:03

В этот раз ты не права. Ты не знаешь какое падение давления на байпасе. Зачем тогда чего то утверждаешь?

Я знаю, в отличии от тебя. Провела расчет. Сопротивление (и я тебе об этом говорила) зависит только от диаметра и длинны (ну еще стенок) и может быть представлено отношением к сопротивлению другой трубы (диаметра и длинны) и это продемонстрировала на примере сопротивления байпаса в случае Олеговича. Даже ОН признал, а так дысал…

0

Narrenfreiheit

Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 772

28.06.2026 в 14:20:19

MADONNA написал 28.06.2026 в 14:12

В данном случае перетекание двухтрубки (фатальное для соседей по стояку) практически исключено.

Ошибаешься. Если на обратке клапан выполняющий только отсекающие функции. А на подаче термоклапан без преднастроек, вот и будет шунтировать в ноль небходимый по всему стояку перепад. И на каких то этажах могут перестать работать радиаторы полностью или частично.

0
Freeland
Freeland
Местный

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 772

28.06.2026 в 14:22:27

MADONNA, скажи по секрету какие падения давления в байпасах в среднем от и до? В Паскалях на метр.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7392

28.06.2026 в 14:39:46

Вспомнилось, что в стародавние времена для устранения непрогрева ОП, сантехники/сварщики ставили на байпас т.н. диафрагму. При внешнем одинаковом диаметре,стояка и байпаса, заужали внутренний диаметр байпаса, вваривая шайбу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу