14.05.2007 в 11:46:20
первое узо планировалось как противопожарное... но читал что оно должно быть на 300 мА схему перерисовал а две гребенки как соеденить? (АВВ)
14.05.2007 в 13:06:09
=Макс=
Чем меньше номинал УЗО по току утечки, тем лучше оно справляется с задачей предотвращения возгорания проводки. :)
две гребенки как соеденить?
Однопроволочным проводником. Или многопроволочным, но тогда нужны специальные терминалы для ввода на шину. На две гребёнки логичнее всего пустить два проводника с вышестоящего аппарата - две жилы одного сечения зажимать можно.
АВВ
Аппараты S200? У них терминал с двумя зажимами, всё делается легко и просто. Или U-образные гребёнки под головку винта? Тоже всё элементарно делается.
14.05.2007 в 13:14:24
2ВТБ! т.е. можно после счетчика на 50А оставить переключатель с барашком, затем поставить двух полюсной автомат 40А, затем в квартиронм щитке узо 63А/30мА тип А, и группы автоматов?
автоматы S200
а по поводу правильной гребенки... какую надо выбор очень большой (
14.05.2007 в 13:16:48
=Макс=
Смысл во входном УЗО 63А/100мА S есть в том случае, если оно будет опечатано в этажном щитке (труднодоступно для замены), а Вы планируете впоследствии добавить ещё несколько УЗО. В этом случае можно подключить мимо УЗО 30мА освещение (кроме ванны и балкона), духовку, кондиционер и холодильник. Или только холодильник - чтобы можно было одним щелчком обесточить всё, кроме него. Или неавтоматический выключатель под это поставить.
А почему автоматы С, а не В?
14.05.2007 в 13:34:23
2ВТБ! ясненько... по поводу барашка думаю что его можно снять а вместо него автомат на 40А схему переделал
по поводу автоматов С или В... гдето читал - слышал что ставить надо С, не помню где но в памяти закрепилось именно С.
14.05.2007 в 14:14:58
2ВТБ! вот в соседнем топике обсуждали что вводной автомат лучше ставить D чтобы не выбивало вместе с групповыми...
может можно гдето почитать про A C D различия?
14.05.2007 в 14:35:53
=Макс= написал : снять а вместо него автомат на 40А
Да, вводной автомат до счётчика, а со счётчика сразу в квартирный щиток. Или до счётчика неавтоматический выключатель, чтобы при необходимости заменить автомат весь подъезд не отключать. Все автоматы однополюсные?
Характеристика автомата - диапазон токов, при которых сработает защита от сверхтока. B - 3-5 номиналов C - 5-10 D - 10-20 В быту рекомендованы В и С.
14.05.2007 в 14:42:56
2ВТБ! а в моем щитке выключатель с барашком должен стоят до счетчика? просто он выше стоит и непонятно если его заменить на двухполюсный с40 нужно ли будет опечатывать автомат? автоматы однополюсные... двухполюсные планирую только вводный и узо
:) спасибо за расшифровку букв на автоматах.
14.05.2007 в 15:01:12
=Макс= написал : в моем щитке выключатель с барашком должен стоят до счетчика?
Да, но вместо нуля и фазы обычно рвёт фазу на два счётчика - экономили.
14.05.2007 в 15:30:43
2ВТБ! на ДВА счетчика? :eek: у нас шкаф на две квартиры и там два барашка
подкоректировал схему... как и было рекомендовано поставил на санузел свой узо (мог ошибиться с мощностью) провод от общего щитка в квартирный 3х6 нормально будет?
есть еще фото гребенки.. правда легранд, пойдет такая на абб s200?
14.05.2007 в 17:47:09
=Макс= написал : автоматы S200 а по поводу правильной гребенки... какую надо выбор очень большой
В 33-м посте правильных гребёнок для Вашего случая нет. Для S200 подойдёт разрезаемая однополюсная на 63 А, 60 штырьков, референс STO2CDL210001R1060.
=Макс= написал : есть еще фото гребенки.. правда легранд, пойдет такая на абб s200?
Лучше ставить родную.
14.05.2007 в 18:14:42
=Макс= написал : у нас шкаф на две квартиры и там два барашка
Хоть тут не сэкономили.
провод от общего щитка в квартирный 3х6
До 40А нормально, если 50А - мало.
=Макс= написал : пойдет такая на абб s200?
Для 200-ой серии длина зуба (за пределами изоляции) нужна чуть меньше 12мм. Я бы рекомендовал "родные" или "доработать напильником". Если впоследствии планируете добавлять УЗО, тогда стоит группировать автоматы таким образом, чтобы можно было распилить шины и добавить торцевые заглушки. Или сразу поделить, заранее.
14.05.2007 в 18:18:01
Юрка написал : разрезаемая однополюсная на 63 А, 60 штырьков
Не проще сразу взять PS 1/12 или PS 1/9?
14.05.2007 в 18:23:02
ВТБ! написал : Не проще сразу взять PS 1/12 или PS 1/9?
Возможно, что проще. Они нормально режутся ? В каталоге написано "не разрезаемые". И если щиток не шире 12 модулей.
14.05.2007 в 18:33:16
2Юрка а не подскажете из родных которые можно пилить какие номера каталожные или где можно купить? щиток шириной 12 модулей
2ВТБ! а по моей последней схеме с автоматом с40 нормально будет подводящий провод 3х6? или это будет на пределе? вообще схема уже правильная вышла или всетки есть гдето ошибка?