=Макс= написал : только одно узо на 63А/30мА может пока этого достаточно будет?
Я бы без "заземления" лучше неэлектронное 40А/10мА поставил одно на всё. Авось не сгорит от перегрузки.
При двухпроводке значимая утечка - признак явной аварии.
15.05.2007 в 18:08:48
=Макс= написал : только одно узо на 63А/30мА может пока этого достаточно будет?
Я бы без "заземления" лучше неэлектронное 40А/10мА поставил одно на всё. Авось не сгорит от перегрузки.
При двухпроводке значимая утечка - признак явной аварии.
15.05.2007 в 18:12:21
2ВТБ!
ВТБ! написал : докупайте сколько надо
просто в продаже в основном представлены С... а у АВВ есть В вообще ?
15.05.2007 в 18:15:41
ВТБ! написал : Авось не сгорит
это пугает
15.05.2007 в 18:30:25
=Макс= написал : у АВВ есть В вообще ?
S200? Вне всякого сомнения. К примеру,
это пугает
Купите два, а перед каждым автомат на 32А. :) И располовиньте нагрузки: "надёжные" (общее освещение, комнатные розетки, холодильник) отдельно; "рискованные" (сан.узлы, кухня, СМ, ПМ, кондиционеры) - после второго УЗО.
15.05.2007 в 18:43:27
2ВТБ! спасибо ))
ВТБ! написал : Купите два
т.е. как я понял одно общее узо ___________63А/30мА(А)___________ автомат В32..............автомат В32 узо 40А/10мА.............узо 40А/10мА надежные...................рискованные
так? :)
15.05.2007 в 18:49:02
а можно оставить только узо на 63/30
а на стиралку и водогрей в ванной поставить по узо 16А/10мА
или на них поставить розетки со встроенным узо ))
как такой вариант?
16.05.2007 в 10:35:56
=Макс= написал : так?
Нет, не так, общее УЗО тогда без надобности. "Рискованность" указанного УЗО - это мои домыслы, не более. Приличный европейский производитель, но не первого эшелона. Обратите внимание - ТКЗ 10кА, это что-нибудь да значит.
как такой вариант?
Всё в Ваших руках. Розетки со встроенным УЗО - это всё равно что вместо блока розеток запланировать удлиннители. :)
16.05.2007 в 11:13:20
2ВТБ! мдя.. :)
а по розеткам с узо глянул цены %) ужос
вот изменил схемку вродебы теперь должно быть норм ))
16.05.2007 в 11:29:49
ошибся с вводным кабелем
16.05.2007 в 11:54:20
=Макс=
Не p2, а 2P. ;) ПВ1 1*4 для монтажа внутри щитка - это нормально. Но ввод - линия между этажным и квартирным щитками - должен быть выполнен кабелем 3*6 или тремя проводами 1*6 в трубе (ПВ1 в прямой трубе, ПВ3 - если труба с поворотами).
На все группы сан.узла поставить общий автомат 20А, УЗО 25А/10мА, автомат 10А на ВН, автомат 16А на обе розетки (для СМ и свободную) и автомат 6А на освещение. (Или без общего автомата УЗО 40А/10мА.) Два УЗО на сан.узел - полное расточительство. Не исключено, что автомат СМ придётся переключать на УЗО 63А/30мА - позже, после реконструкции и подключения третьего проводника.
Почему УЗО типа S? Нужно обычное (неселективное). Один "халявный" С16 поставить на кондиционер, прочие на пылесос, коридорные розетки, кухонные.
Для освещения замечательно подойдут автоматы С6, но тут уже смотрите по цене. Номиналы автоматов на холодильник и вытяжку тоже вполне можно уменьшить хоть до С6.
16.05.2007 в 12:39:20
ВТБ! написал : Не p2, а 2P
упс :)
схему перерисовал, итересует вопрос почему надо будет переключать СМ на УЗО 63А/30мА после реконструкции?
С16 раскидал... на освещение в комнатах оставил В10 т.к. освещение будет выполнено разными типами ламп и их может быть много :) или лучше всеже С6?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу