16.05.2007 в 11:54:20
=Макс=
Не p2, а 2P. ;) ПВ1 1*4 для монтажа внутри щитка - это нормально. Но ввод - линия между этажным и квартирным щитками - должен быть выполнен кабелем 3*6 или тремя проводами 1*6 в трубе (ПВ1 в прямой трубе, ПВ3 - если труба с поворотами).
На все группы сан.узла поставить общий автомат 20А, УЗО 25А/10мА, автомат 10А на ВН, автомат 16А на обе розетки (для СМ и свободную) и автомат 6А на освещение. (Или без общего автомата УЗО 40А/10мА.) Два УЗО на сан.узел - полное расточительство. Не исключено, что автомат СМ придётся переключать на УЗО 63А/30мА - позже, после реконструкции и подключения третьего проводника.
Почему УЗО типа S? Нужно обычное (неселективное). Один "халявный" С16 поставить на кондиционер, прочие на пылесос, коридорные розетки, кухонные.
Для освещения замечательно подойдут автоматы С6, но тут уже смотрите по цене. Номиналы автоматов на холодильник и вытяжку тоже вполне можно уменьшить хоть до С6.
16.05.2007 в 12:39:20
ВТБ! написал : Не p2, а 2P
упс :)
схему перерисовал, итересует вопрос почему надо будет переключать СМ на УЗО 63А/30мА после реконструкции?
С16 раскидал... на освещение в комнатах оставил В10 т.к. освещение будет выполнено разными типами ламп и их может быть много :) или лучше всеже С6?
16.05.2007 в 12:53:57
2ВТБ!
а вот такие пойдут выключатели в квартирый щиток?
16.05.2007 в 13:06:54
=Макс= написал : почему надо будет переключать СМ на УЗО 63А/30мА после реконструкции?
Может быть (вероятность измеряется единицами процентов), поскольку некоторые СМ дают значительную кратковременную утечку при пуске двигателя, от к оторой срабатывают некоторые УЗО на 10мА. Но вероятность этого невысока.
или лучше всеже С6?
Вам виднее, принципиальной разницы нет, важнее цена. Дюжина стоваттных лампочек в одной комнате - это действительно светло. :)
Автомат 20А до УЗО 25А/10мА достаточно поставить однополюсный. С20 дешевле, наверное, - характеристика для него не имеет значения.
Повторюсь, номиналы меньше 10А и характеристика В - это для маньяков (вроде меня :)), принципиального значения при качественной проводке и при наличии УЗО это не имеет. Только психологическое. :D
16.05.2007 в 13:09:55
=Макс= написал : вот такие
Скорее такие
16.05.2007 в 13:28:58
ВТБ! написал : Может быть
ясно.. спасибо )
ВТБ! написал : Вам виднее
да уж.. цена... :) тогда С6
ВТБ! написал : достаточно поставить однополюсный
вот снова озадачили.... если узо 2Р а перед ней автомат 1Р, это значит на узо НОЛЬ придет с нулевой шинки?
ВТБ! написал : это для маньяков
я тоже дикий перестраховщик :)
ВТБ! написал : Скорее такие
о.. спасибо, а по наминалу наверно 40А 2Р? или раз это ручной то надо на 100А?
16.05.2007 в 14:29:40
=Макс= написал : по наминалу наверно 40А
Не менее 40А. Больше - пожалуйста.
если узо 2Р а перед ней автомат 1Р, это значит на узо НОЛЬ придет с нулевой шинки?
Не понял, чем озадачил. Поставьте автомат после УЗО, если при этом монтаж станет удобнее.
да уж.. цена...
Кроме этого магазина есть и другие.
16.05.2007 в 14:44:23
переделал схему :)
есть вопрос.. в квартирном щитке: выключатель - узо1 - автомат 20А лучше при помощи шинки соеденить?
если все верно в схеме то наверна можно закупаться? :o
16.05.2007 в 14:55:15
сегодня узнал по поводу реконструкции... реконструкции нашего дома в плане пока нет вобще (( в следующем году по плану будет ремонт квартирных щитков... вот такие дела
16.05.2007 в 15:00:16
=Макс= написал : лучше при помощи шинки соеденить?
Это уж Вы по месту смотрите. Монтировать на столе будете? После монтажа выложите фото и кликните Юрку - перемонтируете, если что не так.
Кстати, о ценах на автоматы с характеристикой В - всё те же Астро-УЗО словенскими торгуют. Отвратительное крепление на рейку (может у меня руки кривые :() - но цена. И число 10000 в прямоугольнике "душу греет". :)
16.05.2007 в 15:01:41
=Макс= написал : в следующем году по плану будет ремонт квартирных щитков
Ой-ли? Не реконструкция ли стояка за этим скрывается?
16.05.2007 в 15:17:54
Спасибо за помощь
ВТБ! написал : Монтировать на столе будете
да... пока есть возможность буду на столе :) фотку обязательно выложу
ВТБ! написал : Астро-УЗО
хотелось чтобы все было одной фирмы... уже начал с АББ так думаю пусть все уж будет АББ
ВТБ! написал : Не реконструкция ли стояка за этим скрывается?
вот это мне не смогли объяснить :) просто сказали что только в 2008м будет ремонт этажных щитков
[B]Огромное СПАСИБО[B] всем кто откликнулся и помог разобраться что куда :) через недельку выложу фотку щитка :)
16.05.2007 в 15:27:30
=Макс= написал : в 2008м будет ремонт этажных щитков
Это и будет та самая реконструкция! :)
16.05.2007 в 15:34:16
ВТБ! написал : Это и будет та самая реконструкция!
будем в это верить и ждать :)
16.05.2007 в 16:06:18
ВТБ! написал : Отвратительное крепление на рейку (может у меня руки кривые ) - но цена. И число 10000 в прямоугольнике "душу греет".
А дизайн этих автоматов каков!!! Даже Легранд и АВВ позавидовали бы.
А отношение к клиенту! Поставят на стенд, проверят при желании, любые консультации на уровне главного инженера!!!
Я тут был вчера в магазине на 1ой владимирской, магазин КАБЕЛЬ. Так мне, когда я попрасил проверить ДПН (датчик перенапряжения), сказали: Может для вас тут ещё и стенд испытательный поставить??? Я говорю: здесь всего-то в розетку подключить, чтобы я видел, что лампочка загарелась!(рекомендация производителя на его сайте) Мне позвали старшего, который ответил так: мы автоматы(автоматические выключатели) не проверяем!
И это не рынок какой-нибудь, это один из магазинов приличной фирмы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу