MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

01.07.2026 в 23:48:16

Напильник написал 01.07.2026 в 21:14

MaSeVi,  Тоже сначала так подумал Но Варка и духовка висят на одном кабеле УЗО + один автомат хуже, .....

Нет, не хуже, просто распределение на 2 отдельных устройства. Если поставить подикакое либо из двух указанных УЗО, то можно поставить вместо АВДТ два автомата: один на ВП+ДШ, второй на что-либо ещё, что может "всплыть" ненароком, например...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137116

01.07.2026 в 23:54:24

MaSeVi написал 01.07.2026 в 23:48

два автомата: один на ВП+ДШ

Ну да, на один провод 4мм2 оба)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18260

02.07.2026 в 00:11:08

BV написал 01.07.2026 в 23:54

Ну да, на один провод 4мм2 оба)

Я этого не видел))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2132

02.07.2026 в 00:55:22

Напильник, если техника заземлена, от неё никогда бить током не будет! Щипать , бить может от включения незаземлённой при касании руками заземления плиты, стиралки, посудомойки.... т.е. претензии к технике без заземления, особенно к старой, современными приборами легко выяснить!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137116

02.07.2026 в 01:04:10

alex50 написал 02.07.2026 в 00:55

плиты, стиралки, посудомойки.... т.е. претензии к технике без заземления, особенно к старой, современными приборами легко выяснить!

Расскажите, как металлический корпус мог настолько постареть, что перестал проводить ток местами? Думаете там ржавчина пластами отходит?) Какая старая техника не имеет вообще заземляющего контакта из перечисленных вами?

Какие именно современные приборы нужны? Старый стрелочный омметр не выявит? Или лампочка контролька? ;)

Расскажите подробно - жуть как интересно.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2132

02.07.2026 в 01:47:08

я сказал посудомойка, стиралка, плита имеют заземление!!!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2132

02.07.2026 в 01:50:21

BV, ...а вот вентилятор без заземления...старые кофемолки, соковыжималки, а у меня и паяльник без заземления!IMG_2026_07_02_01_47_39_3441702887287

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137116

02.07.2026 в 01:54:24

Напильник написал 01.07.2026 в 12:47

Если взяться за внутренний металл ПМ и металлическую рамку варки - бьет током

Вот текст автора.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137116

02.07.2026 в 01:57:02

alex50 написал 02.07.2026 в 01:50

.а вот вентилятор без заземления...

Ну и как - сильно пластик током бьет?)

alex50 написал 02.07.2026 в 01:50

соковыжималки

Тоже могут быть класс 2, хотя и имеют доступные металлические детали.

alex50 написал 02.07.2026 в 01:50

у меня и паяльник без заземления!

Очень актуально для темы)

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2132

02.07.2026 в 01:58:27

А иногда бывают вызовы по проблеме пощипывания на технику в кафе, рестораны например индукционные плитки... проблема выявляется в том, что в евроразъёме от частого выдёргивания вилки в розетках подгибается заземляющий контакт и изделие остаётся без заземления, потому и бьёт!

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2132

02.07.2026 в 02:00:30

BV, не через пластик, а через воду, через грязь...