UltraSpaM
UltraSpaM
Новичок

Регистрация: 09.08.2026

Нижний Новгород

Сообщений: 5

10.08.2026 в 12:43:12

Мишутк написал 10.08.2026 в 11:23

Застройщик или уже своими силами?

Застройщик

0
UltraSpaM
UltraSpaM
Новичок

Регистрация: 09.08.2026

Нижний Новгород

Сообщений: 5

10.08.2026 в 22:42:22

BV написал 10.08.2026 в 12:04

Снимаем с монолита вертикальную полосу штукатурки 20см толщиной 15мм. Снимаем с Пгп полосу 20см .....

Больше вообще никаких вариантов попроще?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137608

10.08.2026 в 22:47:09

UltraSpaM написал 10.08.2026 в 22:42

Больше вообще никаких вариантов попроще?

Вам попроще или снизить вероятность появления трещины?

Самый простой вариант - вообще ничего не делать и жить в том, что есть сейчас.

1
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7484

11.08.2026 в 02:16:09

UltraSpaM написал 10.08.2026 в 22:42

Больше вообще никаких вариантов попроще?

Через ПГП, на косую, вворачиваем длинные (120-150) саморезы в монолит через каждые 150-200 мм.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12207

11.08.2026 в 09:58:14

Смотрите, что бы вы ни лепили сверху, вы не сможете "удержать" подвижки ПГП относительно монолита. Абсолютная защита - это новая фальшстена по всей плоскости, либо перекладка ПГП стены с гарантированно крепким примыканием. Все предлагаемые меры - это расширение зоны деформации вокруг стыка на такое расстояние, чтобы оно под выбранным вами финишным покрытием не давало визуального эффекта.

На вопрос о финишном покрытии вы еще не ответили. Пэтому все советы здесь одновременно и достаточны и недостаточны.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137608

11.08.2026 в 11:01:22

pool написал 11.08.2026 в 02:16

Через ПГП, на косую, вворачиваем длинные (120-150) саморезы в монолит через каждые 150-200 мм.

Не удержат. А если удержат - пгп треснет где-то дальше, возможно посередине перегородки - будет "красиво")

Почему-то никто не думает о величине усилий, когда перегородка трещит сверху донизу.....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137608

11.08.2026 в 11:07:27

Мишутк написал 11.08.2026 в 09:58

либо перекладка ПГП стены с гарантированно крепким примыканием.

Треснет посередине) и это еще хуже.

Мишутк написал 11.08.2026 в 09:58

это расширение зоны деформации вокруг стыка на такое расстояние,

Именно так - зона деформации не 1-2-5мм, а 10-20см и при небольшом раскрытии трещины по стыку на поверхности трещин не будет - материал растянется.

Мишутк написал 11.08.2026 в 09:58

На вопрос о финишном покрытии вы еще не ответили. Пэтому все советы здесь одновременно и достаточны и недостаточны.

Если сделать хорошо и правильно эластичный стык - не важно. А если раскрыв трещины будет более 2-3мм и на обоях будет заметно.

А если еще и со сдвигом - тем более...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу