Necto написал 27.08.2026 в 18:30
КОПЭ-80
на днях делал замену в этой серии
напрасно вы конечно не хотите сделать правильно и жить спокойно и в комфорте, а опять колхозить от колхозного решения со сгоном и без термостата
27.08.2026 в 21:16:33
Necto написал 27.08.2026 в 18:30
КОПЭ-80
на днях делал замену в этой серии
напрасно вы конечно не хотите сделать правильно и жить спокойно и в комфорте, а опять колхозить от колхозного решения со сгоном и без термостата
27.08.2026 в 21:44:12
Freeland написал 27.08.2026 в 20:02
Посмотрите Чугунный секционный радиатор Ogint производства Сантехкомплект.
У него глубина (толщина) 80 мм, как у большого количество биметалла и алюминия. Тоньше Рифара Монолит.
27.08.2026 в 21:47:47
Necto написал 27.08.2026 в 18:30
1.Судя по форуму и прочим источникам такое подключение дает плохой обогрев помещения.
При нижней подаче. Какая у Вас?
Следование моим советам вредит кошельку
27.08.2026 в 22:17:59
в таких домах всегда снизу
27.08.2026 в 22:58:43
Олегович написал 27.08.2026 в 22:17
всегда снизу
Кстати, Вы вроде бы упоминали, что Супремо менее "репродукторный", чем Монолит? Или кто-то другой, точно не помню.
Следование моим советам вредит кошельку
28.08.2026 в 06:12:16
ВТБ! написал 27.08.2026 в 22:58
Кстати,
менее но не абсолютно, я сужу по звуку заполнения стояков после монтажа:
рифар бэйс - звенит как колокольчик
монолит хорошо слышно
супремо - слышно глухо
тубог - не слышно.
28.08.2026 в 10:08:56
Что же, если ничем, кроме чугуна, улучшить такую ситуацию нельзя, остаётся вмешательство на подводных трубах и установка конвектора .
Подскажите, пожалуйста, если ставить простой конвектор (например КСК Универсал с краном Маевского и без регуляторов, вентилей и тд).
Как его подключать : через шаровые краны или напрямую сваркой/резьбами?
Нужен ли байпас и какой (с сужением или без)?
Изначально байпасов не было, как и каких либо регуляторов, подключения были на резьбах.
Требования - чтобы было максимально тепло.
Система однотрубная, подача снизу. Этаж последний.
28.08.2026 в 10:26:13
Necto написал 28.08.2026 в 10:08
остаётся вмешательство на подводных трубах и установка конвектора .
Почему не трубчатого радиатора, например Тубог?
Necto написал 28.08.2026 в 10:08
если ставить простой конвектор (например КСК Универсал
У него стальные пластины могут быть "репродуктором". Звенят они очень хорошо на высоких частотах)
Necto написал 28.08.2026 в 10:08
Нужен ли байпас и какой (с сужением или без)?
Если термоклапвн, или шаровые отсекабщие ОБЯЗАТЕЛЕН, диаметром как у стояка.
Necto написал 28.08.2026 в 10:08
Изначально байпасов не было, как и каких либо регуляторов, подключения были на резьбах.
Нет регуляторов и кранов - байпас не нужен был.
Necto написал 28.08.2026 в 10:08
Требования - чтобы было максимально тепло.
Система однотрубная, подача снизу. Этаж последний.
Для этого надо пройтись по всем этажам (если дом 20+ этажей - то по всем этажам верхней зоны) и принудить всех передельщиков отопления убрать зауженные байпас, краны на байпасах, металлопласт и полипропилен. Ну еще - маленькие отверстия в месте приварки байпасов.
Все это уменьшает скорость циркуляции, увеличивает остывает проходящей к вам воды.
Убедиться - в мороз измерить Т проходящей на 1й этаж (зоны) воды и уходящей от вас. Разница более 15 град - плохо.
Если у вас шум именно воды в системе отопления.... то очень возможно, что этажом или двумя ниже - малое отверстие под байпас.
Ну и у вас сейчас в радиаторе греют две-три крайние секции и верх. Может достаточно будет просто нормально подключить новый трубчатые радиатор/чугун и станет тепло....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.