ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 15:14:57

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 15:08

я отключал все автоматы потребителей, включая освещение

Автоматы однополюсные?

Переключите группы освещения под защиту УЗО ( ноль не забудьте). Исправность самих УЗО Вы уже проверили и можете перепроверить с помощью кнопки TEST без нагрузки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 15:28:33

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 15:08

что делать

Схемы нет, фотографий нет.

Ввод идёт от опоры? От трубостойки? Подземным кабелем, проводом СИП, кабелем на тросе? Марка, материал жил, число жил и их сечение? Боксы на опоре/трубостойке или на внешней стене дома есть? Какие в нём аппараты?

Почему ТТ, а не TN-C-S? "Так получилось" или для этого есть основания?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey1990
Alexey1990
Новичок

Регистрация: 13.09.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.09.2026 в 15:29:38

ВТБ!,  Да , однополосные. Но можете объяснить теорию - чем вынос освещения с группового узо под групповое может мне помочь?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 15:33:28

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 15:29

Но можете объяснить теорию - чем вынос освещения с группового узо под групповое может мне помочь?

Вместо вводного селективного УЗО начнёт срабатывать групповое - Вы будете точнее знать, где искать проблему. Или не будет - это повод для ревизии самого щита (ГРЩ).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey1990
Alexey1990
Новичок

Регистрация: 13.09.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.09.2026 в 15:35:38

ВТБ! написал 13.09.2026 в 15:28

Почему ТТ, а не TN-C-S? "Так получилось" или для этого есть основания?

0

Наверно так получилось. От столба в дом идет 4 провода. В щитке идет уже разделение1000036631

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 15:48:55

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 15:35

В щитке идет уже разделение

Проводник PEN должен быть заведён на шину PE. Шины PEN в точке разделения (тока - щит) уже нет. От шины PE перемычка на шину N или на зажим N УЗО.

Система заземления у Вас как бы TN-C-S.

Отследите путь проводника PEN, его разделение и дальнейший путь N до вводного УЗО. На фотографии не видно, но похоже, что проблема именно тут. Если это так, то автор проекта или исполнитель не понимали, что делают. Ну, исполнитель-то точно не понимал. Приглашённый электрик тоже. Лаборатория - без комментариев.

P.S. Или сделайте несколько фотографий с разных ракурсов - прежде всего снизу нижней рейки.

P.P.S. То, что проводник рабочего нуля к УЗО в изоляции жёлто-зелёного цвета и помечен синей трубкой - плохой симптом. Предположительный признак непонимания.

1

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey1990
Alexey1990
Новичок

Регистрация: 13.09.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.09.2026 в 15:53:01

ВТБ! написал 13.09.2026 в 15:48

Система заземления у Вас как бы TN-C-S.

Да, я ошибся. Посмотрел в проекте, там так же написано.

ВТБ! написал 13.09.2026 в 15:48

Отследите путь проводника PEN, его разделение и дальнейший путь N до вводного УЗО. На фотографии не видно, но похоже, что проблема именно тут. Если это так, то автор проекта или исполнитель не понимали, что делают. Ну, исполнитель-то точно не понимал.

Спасибо, постараюсь найти адекватного специалиста для перепроверки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 16:04:46

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 07:50

Был электрик , сказал выкинуть вводное узо.тк будет "делать мозг"

Хотя он и не понимал причин, но рекомендация в данном конкретном случае скорее правильная.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexey1990
Alexey1990
Новичок

Регистрация: 13.09.2026

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.09.2026 в 16:17:16

ВТБ! написал 13.09.2026 в 16:04

Хотя он и не понимал причин, но рекомендация в данном конкретном случае скорее правильная.

А почему?

В моем случае могли подключить pen прямо к узо, а потом его разделить? А правильно на каком этапе его разделить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138443

13.09.2026 в 16:43:58

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 15:53

Посмотрел в проекте, там так же написано.

Выложите однолинейку

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28048

13.09.2026 в 17:10:41

Alexey1990 написал 13.09.2026 в 16:17

правильно на каком этапе его разделить?

Правильно - сразу на шине PE, в Вашем случае по совместительству ГЗШ. К ней подключить PEN ввода, провод от заземлителя, перемычку к шине N/зажиму N УЗО, заземление щита, перемычки к шинам PE в правой половине щита.

А ещё к этой ГЗШ следует присоединить проводники от арматуры фундамента и металлических трубопроводов, если они есть.

1

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.