У коллеги на даче УЗО часто отключается во время грозы, вот почему?
13.09.2026 в 17:48:57
У коллеги на даче УЗО часто отключается во время грозы, вот почему?
13.09.2026 в 19:25:30
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 17:48
У коллеги на даче УЗО часто отключается во время грозы, вот почему?
Фазная и нулевая обмотки дифф. трансформатора не идеально идентичны. При больших токовых импульсах, возникающих в линии во время грозы может возникнуть дифф. ток, приводящий к срабатывания УЗО.
13.09.2026 в 19:43:17
СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25
может возникнуть дифф. ток
Наличие УЗИП не уменьшит сиё явление? Подозреваю что у Диминого коллеги он напрочь отсутствует.
Да, ни фига.
13.09.2026 в 20:17:55
Товарищи медиумы, УЗО может и электронным оказаться.
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2026 в 20:33:50
СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25
При больших токовых импульсах, возникающих в линии во время грозы может возникнуть дифф. ток, приводящий к срабатывания УЗО.
Ток течет в первую очередь через нагрузку, с чего это вдруг он изменится? При разряде молнии модет возникнуть электрическая или магнитная помеха которая приведет к срабатыванию. УЗО
13.09.2026 в 20:35:27
СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25
Фазная и нулевая обмотки дифф. трансформатора не идеально идентичны. При больших токовых импульсах, .....
Это надо расценивать как бракованное УЗО.
dokar написал 13.09.2026 в 19:43
Наличие УЗИП не уменьшит сиё явление? Подозреваю что у Диминого коллеги он напрочь отсутствует.
Отсутствует, как и практически у всех.
ВТБ! написал 13.09.2026 в 20:17
Товарищи медиумы, УЗО может и электронным оказаться.
Электронному положено по штату срабатывать от каждой грозы?
13.09.2026 в 20:48:42
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35
положено по штату
Просто электронное более чуствительное к импусным помехам возникающих во время грозы и не только неё
Да, ни фига.
13.09.2026 в 20:51:29
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35
Это надо расценивать как бракованное УЗО.
Нет, в общем случае не должно срабатывать при симметричном токе в 10 номиналов (но не меньше 500А). Понятно, что конкретный экземпляр может оказаться более симметричным, чем установлено этими требованиями.
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35
Отсутствует, как и практически у всех.
Но может присутствовать включённая техника после УЗО. А в ней варисторы для защиты на входе. И тут симметрию никто не обещал.
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35
Электронному положено по штату срабатывать от каждой грозы?
Скажу так: такое поведение не удивило бы.
Следование моим советам вредит кошельку
13.09.2026 в 20:51:43
dokar написал 13.09.2026 в 20:48
Просто электронное более чуствительное к импусным помехам возникающих во время грозы и не только неё
Хорошо, я у него узнаю, проверит пусть Зачем тогда вообще придумали электронное УЗО...
13.09.2026 в 20:56:28
Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:51
Зачем тогда вообще придумали электронное УЗО...
Дешевле же.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу