Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6481

13.09.2026 в 17:48:57

У коллеги на даче УЗО часто отключается во время грозы, вот почему?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5772

13.09.2026 в 19:25:30

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 17:48

У коллеги на даче УЗО часто отключается во время грозы, вот почему?

Фазная и нулевая обмотки дифф. трансформатора не идеально идентичны. При больших токовых импульсах, возникающих в линии во время грозы может возникнуть дифф. ток, приводящий к срабатывания УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22077

13.09.2026 в 19:43:17

СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25

может возникнуть дифф. ток

Наличие УЗИП не уменьшит сиё явление? Подозреваю что у Диминого коллеги он напрочь отсутствует.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28049

13.09.2026 в 20:17:55

Товарищи медиумы, УЗО может и электронным оказаться.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4204

13.09.2026 в 20:33:50

СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25

При больших токовых импульсах, возникающих в линии во время грозы может возникнуть дифф. ток, приводящий к срабатывания УЗО.

Ток течет в первую очередь через нагрузку, с чего это вдруг он изменится? При разряде молнии модет возникнуть электрическая или магнитная помеха которая приведет к срабатыванию. УЗО

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6481

13.09.2026 в 20:35:27

СтранникXXI написал 13.09.2026 в 19:25

Фазная и нулевая обмотки дифф. трансформатора не идеально идентичны. При больших токовых импульсах, .....

Это надо расценивать как бракованное УЗО.

dokar написал 13.09.2026 в 19:43

Наличие УЗИП не уменьшит сиё явление? Подозреваю что у Диминого коллеги он напрочь отсутствует.

Отсутствует, как и практически у всех.

ВТБ! написал 13.09.2026 в 20:17

Товарищи медиумы, УЗО может и электронным оказаться.

Электронному положено по штату срабатывать от каждой грозы?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22077

13.09.2026 в 20:48:42

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35

положено по штату

Просто электронное более чуствительное к импусным помехам возникающих во время грозы и не только неё

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28049

13.09.2026 в 20:51:29

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35

Это надо расценивать как бракованное УЗО.

Нет, в общем случае не должно срабатывать при симметричном токе в 10 номиналов (но не меньше 500А). Понятно, что конкретный экземпляр может оказаться более симметричным, чем установлено этими требованиями.

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35

Отсутствует, как и практически у всех.

Но может присутствовать включённая техника после УЗО. А в ней варисторы для защиты на входе. И тут симметрию никто не обещал.

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:35

Электронному положено по штату срабатывать от каждой грозы?

Скажу так: такое поведение не удивило бы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 6481

13.09.2026 в 20:51:43

dokar написал 13.09.2026 в 20:48

Просто электронное более чуствительное к импусным помехам возникающих во время грозы и не только неё

Хорошо, я у него узнаю, проверит пусть Зачем тогда вообще придумали электронное УЗО...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28049

13.09.2026 в 20:56:28

Dmitry47 написал 13.09.2026 в 20:51

Зачем тогда вообще придумали электронное УЗО...

Дешевле же.

0

Следование моим советам вредит кошельку