Aтос написал 15.09.2026 в 16:30

Три однофазных стабилизатора в принципе не могут стабилизировать напряжение в трёхфахной сети

ТС хватит и три раза по одной фазе, и углы ему не важны.

Aтос написал 15.09.2026 в 16:30

Оптимальный выход это стабилизатор 3в1 То есть три фазы на входе одна на выходе.

Не оптимальный, тк хотя и мало, но непрерывно потребляет при отсутствии нагрузки. Были бы у ТС хотелки пожирнее - возможно да.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15334

16.09.2026 в 08:48:12

BV написал 16.09.2026 в 00:40

Не оптимальный, тк хотя и мало, но непрерывно потребляет при отсутствии нагрузки.

Поэтому я и говорила о целесообразности двухрежимной схемы. А пытаться сделать хорошую ЭЭ да по трем фазам при том что суммарное потребление меньше киловатта - не разумно. Я бы сделала так: Дежурные потребители (холодильники, сигналки, ИТП, телеки, роутеры, ворота итд) свела на одну фазу. И поставила на ней стаб и он все время включен. Два других по фазно - надо смотреть насколько там вообще нужна стабилизация - каким-нибудь нагревателям, розеткам и свету. Ну может тем что критично - на еще одну фазу и еще один стаб собрать и его обесточивать при уходе. А все мощное-жрущее на третьей фазе. Таким образом и резервное питание органично вписывается (1-ф генератор только для дежпотребителей) и минимум затрат на оборудование - ну и конечно потребление/надежность наилучшие.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138989

16.09.2026 в 17:23:28

MADONNA написал 16.09.2026 в 08:48

Я бы сделала так: Дежурные потребители (холодильники, сигналки, ИТП, телеки, роутеры, ворота итд) свела на одну фазу. И поставила на ней стаб и он все время включен.

Чуть ранее:

BV написал 15.09.2026 в 15:39

обойтись одним маломощным ИБП штиль на котельную с фазы 3.

BV написал 15.09.2026 в 16:24

котельная потребляет крохи, и

ИБП котельной для надежности посадить на РВФ (выбор "хорошей") фазы. Этот улучшайзинг необязательно, но желательно при отоплении зимой без людей. (Тут опять же нюансы)

Штилевский стаб - с двойным преобразованием, и ИБП тоже. И для котла и сигналок - лучше ИБП.

И если электричество не отключают более чем часов на 12 - можно увеличить емкость аккумуляторов.

Ну а генератор.... Если не хочется уезжать с ДАЧИ в город, если отключили надолго.

Работа отопления на газе - .... если дом нормальный и мороз не лютый - за 12 часов ничего не перемерзает.

Особое внимание - котел не встанет в ошибку при появлении электричества. Сигнализация по котлу, видеокамера на дисплей котла, возможность дистанционно перезапустить - важно.

У ТС на одной фазе низкое напряжение, две другие считай в норме, а чуть повышенное напряжение на одной и все эти редкие превышения прекрасно отработает реле напряжени и не надо никаких двух режимов, и 3в1 тоже, так как нагрузки у ТС совсем небольшие.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15334

16.09.2026 в 17:45:06

BV написал 16.09.2026 в 17:23

обойтись одним маломощным ИБП штиль на котельную с фазы 3. BV написал 15.09.2026 в 16:24 котельная потребляет крохи, и ИБП котельной для надежности

Плохая идея - по многим причинам. Вода, септик, дежсвет и тд - это маломощным ИБП не потянуть. То есть без отопления дом 12 часов не замерзнет - а вот людям в нем будет грустно. Поэтому или нормальный бесперебойник - или генератор. При этом генератор - это просто и недорого, а ИБП - это акки которые мрут в самый неподходящий момент. Я себе сделала преобразователь на 12-220 от автомобиля что бы резерв обеспечивать. Весьма рекомендую.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138989

16.09.2026 в 17:48:48

MADONNA написал 16.09.2026 в 17:45

То есть без отопления дом 12 часов не замерзнет - а вот людям в нем будет грустно.

....

BV написал 16.09.2026 в 17:23

Ну а генератор.... Если не хочется уезжать с ДАЧИ в город, если отключили надолго.

! В общем то гену и запас бензина в сарае иметь полезно на форс-мажор ... вспоминая майский снегопад примерно пару лет назад в Клинском и Дмитровском районе... 5 дней восстанавливали... В первый день и выехать из СНТ не могли из-за поваленных деревьев, и первые пару дней заправки не работали.