Doragus
Doragus
Новичок

Регистрация: 21.09.2026

Москва

Сообщений: 1

21.09.2026 в 09:54:28

Добрый день! Нужен совет проффесионалов.Котел электрический.Решил поменять теплоноситель в часном доме, слил, промыл радиаторы, залил новый.И вот теперь на втором этаже радиаторы греются только в нижней части.Система полностью заправлена , воздуха вроде нет( краны маевского это подтвержают) но не греются ! Низ радиатора горячий а верх чуть тепленький.Такая фигня с тремя радиаторами, один маленький на первом этаже и два больших на втором.Все остальные их 7 штук - огненные!Что делать?

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1068

21.09.2026 в 10:40:07

Doragus написал 21.09.2026 в 09:54

Что делать?

Из-за повышенной вязкости антифриза происходит проскок теплоносителя по нижнему коллектору.

Подключить радиаторы правильно, т.е. сверху-вниз. Ну или менять антифриз на воду, или менять радиаторы.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15177

21.09.2026 в 11:11:01

Freeland написал 21.09.2026 в 10:40

Подключить радиаторы правильно, т.е. сверху-вниз. Ну или менять антифриз на воду, или менять радиаторы.

Разве сначала не надо сделать гидравлический расчет?

0

Narrenfreiheit

Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1068

21.09.2026 в 11:31:02

MADONNA написал 21.09.2026 в 11:11

Разве сначала не надо сделать гидравлический расчет?

На тебе каска - как на корове седло.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу