BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139867

18.10.2026 в 16:39:11

master.msk написал 18.10.2026 в 16:03

Но, тут дело не только в работниках жкх,

  1. Проекты капремонта системы отопления, ВСЕ, которые видел - если подача снизу (или часть стояков снизу) и стояли или чугунные радиаторы или конвекторы - проект точно копирует конфигурацию "как было" и люди мерзнут. Такое впечатление, что проекты перерисовывают студенты.

  2. Если на стояках в проекте есть балансировочные краны, то исполнители никогда их не ставят. Если в башнях стояки само балансируются, то в много подъездных невысоких домах ближним к вводу магистрали в дом достается больше теплоносителя, а дальние голодают.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 16:41:52

master.msk написал 18.10.2026 в 16:03

Олегович,  сюжет смотреть не буду

а вот и зря, персонаж попался колоритный, и даже не постеснялся пообщаться под запись, не инфы ради, нам то все давно понятно, а так чисто - поржать.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18042

18.10.2026 в 16:44:45

Олегович,  просто написал почему так. Пока вы там объясняете, кто то уже приварил две трубки сбоку по вашей цене, где все правильно, "обидно да".

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 16:45:55

BV написал 18.10.2026 в 16:39

Такое впечатление, что проекты перерисовывают студенты

я по строительной механике тянул всю группу за бабки, в группе вместе со мной было 13 человек, кому то делал отдельные расчетки, кому-то курсовую, две, одному очень хорошему, дружелюбному и обеспеченному парню делал все, все расчетки,курсовые, контрольные и экзамены, после того как решал свой вариант. таких кто ни разу не пользовался моими услугами в группе не было) Ты думаешь студенты ТГВ отличаются от ПГС повышенной прилежностью? туда вообще брали с тройками, жалею что не пошел, учиться было бы в 100 раз проще.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 16:47:58

master.msk написал 18.10.2026 в 16:44

обидно да

да не, какие обиды) в сезон очередь а сейчас долгожданный отпуск до мартовских, есть возможность порезвиться с ИИ) людей просто жалко.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18042

18.10.2026 в 16:59:38

людей просто жалко.

Вообще всех? Но, они не хотят правильно, а хотят дешевле и быстрее. Я думаю, что большинство тех, кому вы рассказали, как правильно, просто вам доверились, но поняли далеко не все, просто сделали вид. Если люди годами подключают сбоку, при нижней подаче, почему их клиенты должны быть умнее их, тем более совсем не в этой теме?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 17:17:08

master.msk написал 18.10.2026 в 16:59

просто вам доверились, но поняли далеко не все, просто сделали вид.

может и не все, но многие поняли, один из моих последних заказчиков, который увидев сложный процесс замены чугуна на чугун своими глазами в своей квартире сам!!! изьявил желание поучаствовать в ролике и поделится своими впечатлениями. Он был ГИ в зданиях где офисы класса А и конечно понимает, заказчик из ролика где выступал жэковский также ГИ премиальных фитнес-клубов, ему тоже ничего не нужно обьяснять, кто-то да, слушает и даверяется харизме оратора)) что в моем случае также правильно, ибо уверенно лапшу вешаю, со знанием дела)) ну а кто уверен что мир крутится вокруг него и не видит дальше своего носа - обречен мерзнуть с кривыми трубами - это не моя проблема.

примеры непонимания и выхода заказчика из чата: image image image image посты из моего канала в макс навеянные общением с потенциальными заказчиками которые выбрали конкурентов.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4270

18.10.2026 в 17:27:18

Олегович написал 18.10.2026 в 15:35

Но мы открываем официальный паспорт к радиатору Rifar Monolit (схема №6), где черным по белому написано: при такой схеме тепловая мощность радиатора будет значительно снижена! Чудес не бывает, это термодинамика. Поток двигаемый насосом котельной движется снизу вверх, гравитационный напор остывающего теплоносителя двигается сверху вниз, один другого перебивает и в зависимости от мощности радиатора и скорости циркуляции он прогревается либо средне, либо плохо либо вообще не греет.

Схема №6 применяется в однотрубной система отопления с нижней подачей В ней температура теплоносителя на входе и на выходе радиатора одинаковая, соответственно никакой естественной (гравитационной) циркуляции в радиаторе нет. 02 У жены есть однушка . В ей: комната слева, кухня справа, как на картинке. Всё прекрасно прогревается

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 17:40:11

Aтос написал 18.10.2026 в 17:27

В ней температура теплоносителя на входе и на выходе радиатора одинаковая, соответственно никакой естественной (гравитационной) циркуляции в радиаторе нет.

вот и из сферы эксплуатации подкатили ребята) возникла полемика и плюрализм мнений) и свои законы физики соответственно

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5921

18.10.2026 в 17:48:19

насчет одинаковой температуры на входе и на выходе nano_banana_pro_image_2026_10_16_23_29_36

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4270

18.10.2026 в 18:48:37

Олегович написал 18.10.2026 в 17:48 насчет одинаковой температуры на входе и на выходе

Сказанное мною относится исключительно к однотрубной система отопления с нижней подачей БЕЗ БАЙПАСА. Во всех схемах с байпасом, а также двухтрубке, схема подключения №6 будет не эффективна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу