Аватар пользователя
dmo

Местный

Регистрация: 31.03.2006

Тверь

Сообщений: 10

12.05.2007 в 21:07:25

#410676

Горизонтальная разводка водоснабжения от ввода в дом до санузла выполнена под полом 1го этажа(полипропилен D25, утеплен экофлексом, толщ. 13мм). Заказчик очень боится что этот кусок у него в морозы будет перемерзать. Сознание генподрядчика выдало идею - вдоль этой трубы пустить еще одну ветку горячей воды в режиме рециркуляции и запихать обе трубы в одну оболочку утепления. Для меня все это странно и ново, но он утверждает что "всегда так делают". Какое мнение у старших товарищей?

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

14.05.2007 в 08:19:29

#411447

Проще тогда пустить греющий кабель, в морозы включать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу