Как вам такая метода:
Шаг 1. Считаем расчётный массовый расход теплоносителя (сколько воды должно пройти через прибор)
Цель: понять, сколько килограммов воды в час должно пройти через конвектор, чтобы он выдал свои паспортные 655 Вт при заданном температурном графике.
Формула:
Gрасч= (Qпасп⋅3600) / (c⋅(tподачи−tобратки))
где
Qпасп - (паспортная мощность конвектора, у меня 655 Вт)
3600 — коэффициент перевода: 1 час = 3600 секунд, чтобы получить расход именно в кг/ч
c=4187 Дж/(кг·°C) — удельная теплоёмкость воды
(tподачи−tобратки) — перепад температур по нормативному графику. Например, для графика 70/60 это 70−60=10 °C. Для 50/40 это 50−40=10 °C
Пример для графика 70/60:
Gрасч= (655⋅3600) / (4187⋅(70−60))= 56,3 кг/ч
То есть, чтобы конвектор выдал 655 Вт, через него должно проходить примерно 56,3 кг воды в час
Шаг 2. Переводим массовый расход (кг/ч) в объёмный расход (м³/ч)
Для чего? В дальнейшем будем использовать расходомер. Расходомеры обычно показывают объёмный расход (литры/минуту или м³/ч), а не массу. Нужно привести к одной системе.
Vрасч_об=Gрасч/ р
Где р — плотность воды при средней температуре теплоносителя
Для средней температуры \~55 °C плотность ρ≈985ρ≈985 кг/м³.
Считаем:
Vрасч_об=56,3\985=0,0572 м3/ч
Это примерно 57,2 литра в час.
Продолжение следует.....