Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4269

01.11.2026 в 04:50:45

Сплошной бред. В суде принимаются заключения профессиональных экспертов.

Единственный критерий работы системы отопления это температура в помещении.

Alian69 написал 31.10.2026 в 22:13 Беда в том, что проекта с тепловым расчетом нет.

А он и не нужен. Специалисты что тут ссылаются на проект, их сами его никогда не видели.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 242

01.11.2026 в 09:25:27

BV написал 01.11.2026 в 01:08

Есть в архивах проектного института и возможно застройщика. Alian69 написал 31.10.2026 в 22:46 Цель: .....

Застройщик СУ-155, его уже давно нет.

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 242

01.11.2026 в 09:29:47

BV написал 01.11.2026 в 01:20

Зачем это, если расходомер показывает объем в единицу времени....? Вы можете сразу поставить .....

Суть в том, чтобы показать, что система не работает. Если нет проекта, документации, а в СНИПах нет утвержденных норм скорости потоков, нет даже норматива на то, какая должна быть температура батареи при такой-то температуре стояка. По этому методу рассчитывается на месте скорость потока, исходя из тут же замеренных параметров. И тут же устанавливается расходомер для подтверждения или опровержения этих расчетов. Вот, как бы, и доказано. И укашка главное не отвертится. Ну возможен, наверное еще такой вариант. У нас в лифтовой на этаже стоит такой же конвектор и он горячий. Можно было бы на нем замерить расходомером и в к квартире замерить расходомером и показать, что скорости совершенно разные. Но здесь идет привязка к другому отопительному прибору. А в предложенном методе расчет исключительно по проверяемому конвектору: должны быть такая скорость, а реально такая-то...

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15601

01.11.2026 в 09:46:21

Alian69 написал 31.10.2026 в 21:35

Подающий стояк горячий, обратный стояк теплый,.....

Ну и сделай отвод от горячей трубы к верху батареи, или батарею в разрыв подачи установи. Ук даже по решению Высшего суда ничего не может сделать с идиотами- сантехниками, которые понаставили твоим соседям ТАК батареи. Сантехбезумие и на этом форуме процветает, так что тут тебе только один практический совет - проблемы индейцев решать самому.

0

Narrenfreiheit

Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1309

01.11.2026 в 10:10:14

Alian69, Не нужна величина скорости. Важна только величина расхода через ОП.

Это понятно, что раз между стояками нет нормального перепада, то и нормального расхода не будет.

Самая на данный момент неразрешимая проблема, что собственники не пустят к себе в квартиры и не будут оплачивать стоимость возвращения системы к проектному положению.

Прокрутить фарш обратно - не получается.

Реально - начнется очередная "битва насосов". Кто-то себе вандально переделает на однотрубку, а не вандально не получится.

2
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1309

01.11.2026 в 10:21:40

Alian69 написал 01.11.2026 в 09:29

Можно было бы на нем замерить расходомером и в к квартире замерить расходомером и показать, что скорости совершенно разные.

Какими приборами? Которых нет? Кто это будет делать? Приставы? Жильцы? :) И где у вас норматив расхода? Пусть даже найдете проект - найдите в нем расход требуемый для каждого ОП, а для каждого ОП он разный.

И не нужно измерять скорость, нужно измерять расход.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1309

01.11.2026 в 10:39:40

BV написал 31.10.2026 в 22:02

Все верно. Перепада давления между стояками нет.

Не видел, чтобы в проектах указывался нужный перепад. Если только судить по настройкам АРПД на участках. Но в прямую нигде не указан.

А какой должен быть расход через ОП мы можем и без проекта посмотреть исходя из требуемой мощности ОП и его теплового графика, но только приблизительно, 10-140 литров в час.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28512

01.11.2026 в 10:49:16

Aтос написал 01.11.2026 в 04:50

В суде принимаются заключения профессиональных экспертов.

И их вызов стоит денег. За которые можно исправить ситуацию варварскими методами с грубым нарушением проекта.

Aтос написал 01.11.2026 в 04:50

Единственный критерий работы системы отопления это температура в помещении.

Без экспертизы - единственный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139826

01.11.2026 в 10:53:10

Alian69 написал 01.11.2026 в 09:25

Застройщик СУ-155, его уже давно нет.

Это застройщик. А кто делал проект дома?

0
Alian69
Alian69
Местный

Регистрация: 22.10.2007

Красногорск

Сообщений: 242

01.11.2026 в 10:53:50

Freeland написал 01.11.2026 в 10:21

Какими приборами? Которых нет? Кто это будет делать? Приставы? Жильцы? :) И где у вас норматив .....

Спасибо большое за участие. Наши люди сразу начинают мыслить за пределами поставленной задачи. Замеры будет производить либо специалист по статье 61 ФЗ-229, либо эксперт от экспертной организации, поверенными приборами с предоставлением соответствующих документов. Поверенным пирометром температуру стояков, поверенным ультразвуковым расходомером - расход (или скорость, что пересчитывается друг в друга). Норматива расхода нет, поэтому предлагается рассчитать ожидаемый расход (скорость) исходя из общеизвестной формулы теплового баланса Q=G⋅c⋅Δt. Здесь, как мне кажется, все предельно понятно, мощность прямо пропорциональна расходу. Расход, полученный по этой простой формуле учитывает реальную в момент расчета температуру стояков, т.е. Δt разница на входе и выходе, мощность конвектора, которая указана на приборе. Далее - дело техники, тупой перерасчет массового расхода (кг/ч) в объёмный расход (м³/ч), т.к. расходомеры обычно показывают объёмный расход (литры/минуту или м³/ч). Мне кажется, что пока все логично и просто. А далее делаем замер расходомером и сравниваем полученные значения.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1309

01.11.2026 в 10:55:02

ВТБ! написал 01.11.2026 в 10:49

И их вызов стоит денег. За которые можно исправить ситуацию варварскими методами с грубым нарушением проекта.

Насос, переделка на однотрубку или догрев эл.обогревателями?

0