Freeland написал 01.11.2026 в 10:21
Какими приборами? Которых нет? Кто это будет делать? Приставы? Жильцы? :) И где у вас норматив .....
Спасибо большое за участие. Наши люди сразу начинают мыслить за пределами поставленной задачи. Замеры будет производить либо специалист по статье 61 ФЗ-229, либо эксперт от экспертной организации, поверенными приборами с предоставлением соответствующих документов. Поверенным пирометром температуру стояков, поверенным ультразвуковым расходомером - расход (или скорость, что пересчитывается друг в друга). Норматива расхода нет, поэтому предлагается рассчитать ожидаемый расход (скорость) исходя из общеизвестной формулы теплового баланса Q=G⋅c⋅Δt. Здесь, как мне кажется, все предельно понятно, мощность прямо пропорциональна расходу. Расход, полученный по этой простой формуле учитывает реальную в момент расчета температуру стояков, т.е. Δt разница на входе и выходе, мощность конвектора, которая указана на приборе. Далее - дело техники, тупой перерасчет массового расхода (кг/ч) в объёмный расход (м³/ч), т.к. расходомеры обычно показывают объёмный расход (литры/минуту или м³/ч). Мне кажется, что пока все логично и просто. А далее делаем замер расходомером и сравниваем полученные значения.