марс написал 05.11.2026 в 20:39
- Почему в других квартирах по этому стояку нет проблем, включая и 5 этажей выше?
предполагаю потому что этажами выше стоят шаровые краны и биметалл, а у ТС штатный конвектор с термостатом
марс написал 05.11.2026 в 20:39
На 12м не затекает в ОП на одном стояке. На других стояках- все нормально.
может там строители приваривая отводы к стояку сработали норм, а на этом стояке наотлюбись, вырезав очень мелкое отверстие в стояке.