MebelPlus161
MebelPlus161
Новичок

Регистрация: 27.10.2026

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

05.11.2026 в 14:47:33

По анкеровке пустоток в кирпичном доме первого этажа — срезали зря, но паника не нужна: плиты у вас опираются на несущие стены по краям, анкеровка в основном связывает плиты между собой и с кладкой от смещения. Раз у застройки была завязка в стены, логично восстановить хотя бы связь между соседними плитами по швам — приварить связевые накладки к арматурным выпускам, если они не срезаны заподлицо. И фото из подвала по опиранию сделайте, по ним видно реальное состояние.

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28424

05.11.2026 в 14:52:14

MebelPlus161 написал 05.11.2026 в 14:47

паника не нужна

В двухэтажном доме точно можно не нервничать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28424

05.11.2026 в 14:54:16

MebelPlus161 написал 05.11.2026 в 14:47

Раз у застройки была завязка в стены

А в стены - это связь с плитами в соседнем помещении (за стеной)?

0

Следование моим советам вредит кошельку