Кто знает, какое должно быть сопротивление между корпусом насоса скважины и контуром заземления?
Интернет по этому поводу молчит, может страшный секрет какой пытаюсь узнать?
Кто знает, какое должно быть сопротивление между корпусом насоса скважины и контуром .....
Интернет не молчит. (ссылки внизу активны)
Сопротивление между корпусом скважинного насоса (через защитный проводник PE) и контуром заземления должно быть близким к нулю (обычно до 0,05–0,5 Ом), чтобы обеспечить надежную электрическую связь при пробое фазы на корпус и срабатывание защиты.
На практике при проверке разделяют два разных параметра:
Сопротивление цепи «корпус насоса — контур заземления» (непрерывность PE): проверяется омметром или мегаомметром в режиме измерения малых сопротивлений. Значение должно быть минимальным (десятые доли Ома) — без обрывов, окислений и плохих контактов в соединениях.
Сопротивление самого контура заземления растеканию тока (по ПУЭ): для бытовых сетей 220/380 В повторное заземление обычно нормируется не более 30 Ом (а при наличии газового оборудования или в отдельных случаях — до 10 Ом), с учетом удельного сопротивления грунта. [, , ]
Сопротивление изоляции обмоток двигателя относительно корпуса насоса: измеряется мегаомметром (обычно напряжением 500–1000 В) и должно быть не ниже десятков–сотен МОм (точное минимальное значение указывается в паспорте конкретного насоса).
Подробнее о нормативах контура заземления можно посмотреть в справочнике ПУЭ на Элек.ру. []